Buonasera, qualcuno è a conoscenza di qualche riferimento normativo, che permetta l'aerazione del locale centrale termica mediante porta grigliata, oppure si deve far ricorso alla deroga? Purtroppo si tratta di un locale CT in un edificio costruito in muratura portante di pietra, con notevole spessore e la realizzazione di apertura di areazione (S > 3000 cmq) su parete risulterebbe impossibile.
Grazie
RV
Aerazione centrale termica mediante porta accesso
Moderatore: Edilclima
Re: Aerazione centrale termica mediante porta accesso
certo che è possibile l'aerazione sulla porta di accesso grigliata.
L'accesso avviene dall'esterno...si!!!
Sarebbe opportuno qualche foro di almeno 100 cmq. a filo soffitto per evitare sacche di gas.
LETTERA-CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO Prot. n° P1275 /4134 del 30 NOVEMBRE 2000
L'accesso avviene dall'esterno...si!!!
Sarebbe opportuno qualche foro di almeno 100 cmq. a filo soffitto per evitare sacche di gas.
LETTERA-CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO Prot. n° P1275 /4134 del 30 NOVEMBRE 2000
Ultima modifica di bimbo il lun mar 26, 2012 16:43, modificato 1 volta in totale.
Re: Aerazione centrale termica mediante porta accesso
Se sopra o in adiacenza alla CT vi sono locali di pubblico spettacolo oppure ad elevato affollamento (e relativi sistemi di uscita), le apertrure devono essere obbligatoriamente a filo dell'intradosso del solaio.
DM 12/04/96 punto 4.2.3
In ogni caso le aerazioni non devono mai essere limitate alla metà inferiore della parete.
DM 12/04/96 punto 4.2.3
In ogni caso le aerazioni non devono mai essere limitate alla metà inferiore della parete.