Aerazione centrale termica mediante porta accesso

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VALDA80
Messaggi: 379
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Aerazione centrale termica mediante porta accesso

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera, qualcuno è a conoscenza di qualche riferimento normativo, che permetta l'aerazione del locale centrale termica mediante porta grigliata, oppure si deve far ricorso alla deroga? Purtroppo si tratta di un locale CT in un edificio costruito in muratura portante di pietra, con notevole spessore e la realizzazione di apertura di areazione (S > 3000 cmq) su parete risulterebbe impossibile.

Grazie
RV
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Re: Aerazione centrale termica mediante porta accesso

Messaggio da bimbo »

certo che è possibile l'aerazione sulla porta di accesso grigliata.
L'accesso avviene dall'esterno...si!!!
Sarebbe opportuno qualche foro di almeno 100 cmq. a filo soffitto per evitare sacche di gas.
LETTERA-CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO Prot. n° P1275 /4134 del 30 NOVEMBRE 2000
Ultima modifica di bimbo il lun mar 26, 2012 16:43, modificato 1 volta in totale.
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione centrale termica mediante porta accesso

Messaggio da Terminus »

Se sopra o in adiacenza alla CT vi sono locali di pubblico spettacolo oppure ad elevato affollamento (e relativi sistemi di uscita), le apertrure devono essere obbligatoriamente a filo dell'intradosso del solaio.
DM 12/04/96 punto 4.2.3
In ogni caso le aerazioni non devono mai essere limitate alla metà inferiore della parete.
Rispondi