dimensionamento tubo gas
un saluto a tutti:dovrei installare una caldaia a condensazione da 34 kw su una linea gas gpl di circa 35mt ,con alimentazione da rete cittadina,volevo sapere da voi esperti di che sezione deve essere il tubo di alimentazione io volevo portare un tubo da 26mm ma mi dicono che avrebbe una sez. troppo ridotta per alimentare quella caldaia.
in anticipo vi ringrazio
antonio
in anticipo vi ringrazio
antonio
Re: dimensionamento tubo gas
senza offesa
se non lo sai fare tu forse forse è meglio rivolgersi ad un termotecnico della zona no?

se non lo sai fare tu forse forse è meglio rivolgersi ad un termotecnico della zona no?



Re: dimensionamento tubo gas
grazie della risposta...sicuramente non lo sai neanche tu se no mi avresti aiutato,e se io fossi stato sicuro non avrei postato in questo forum.
Re: dimensionamento tubo gas
così a memoria non te la avrei data....
Domani prbabilmente avrei preso la 7129 e ti avrei detto qualcosa...
Avrei.....
Domani prbabilmente avrei preso la 7129 e ti avrei detto qualcosa...
Avrei.....
Re: dimensionamento tubo gas
jchnos ha scritto:un saluto a tutti:dovrei installare una caldaia a condensazione da 34 kw su una linea gas gpl di circa 35mt ,con alimentazione da rete cittadina,volevo sapere da voi esperti di che sezione deve essere il tubo di alimentazione io volevo portare un tubo da 26mm ma mi dicono che avrebbe una sez. troppo ridotta per alimentare quella caldaia.
confermo in pieno quanto ha detto girondone e non ti offendere per la rispostagirondone ha scritto:se non lo sai fare tu forse forse è meglio rivolgersi ad un termotecnico della zona no?
avresti dovuto chiedere:
"dovendo dimensionare una tubazione gas ... quale norma devo utilizzare per il dimensionamento?"
hai confuso lo scopo di questo forum, che è la condivisione delle conoscenze non la risoluzione di esercizi di progettazione.
comunque, per tua informazione, io farei riferimento alla UNI 7129 (che mi pare sia valida anche per gpl), calcolerei le perdite di carico e dimensionerei il tubo di alimentazione di conseguenza
prendendo in prestito una citazione di superp prova questo link
http://lmgtfy.com/?q=uni+7129
Re: dimensionamento tubo gas
non sapevo nemmeno che esistessero.. la cosa + importate è la pressione che hai al contatore.. la sai?jchnos ha scritto: su una linea gas gpl con alimentazione da rete cittadina,
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: dimensionamento tubo gas
in effetti è una situazione abbastanza anomalaSuperP ha scritto:non sapevo nemmeno che esistessero..jchnos ha scritto: su una linea gas gpl con alimentazione da rete cittadina,
Re: dimensionamento tubo gas
è abbastanza comune in piccole comunità montanecooperate ha scritto:in effetti è una situazione abbastanza anomalaSuperP ha scritto:non sapevo nemmeno che esistessero..jchnos ha scritto: su una linea gas gpl con alimentazione da rete cittadina,
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
Re: dimensionamento tubo gas
innanzitutto grazie per le risposte ...e MI SCUSO CON GIRONDONE MA ma ieri estata una giornata un po particolare dalle 6 alle 21 comunque questo a voi ve ne puo fregare poco veniamo al dunque,in effetti e in una piccola comunita di circa 3000 persone,ancora non ho sotto mano le pressioni di esercizio in ingresso al contatore ma vedro di procurarle al piu presto.comunque se devo fare riferimento alla rete gas della mia zona ,sempre gpl cittadina ho una pressione ci circa 43mmb




Re: dimensionamento tubo gas
se hai gpl, e devi stare sotto 1mbar con 35m e 34 kw devi stare su un 28*1jchnos ha scritto:ho una pressione ci circa 43mmb
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: dimensionamento tubo gas
grazie per la risposta superp,io stavo pensando ad un 32 in poletilene,pero'c'e' uin pero',ilcontattore e al piano strada e con un dislivello di circa 4mt dal piano giardino,in quel caso vorrrei fare una calata con tubo zincato collegato ad un giunto di transizione,e interrare il tutto come descrive la norma 7129,per circa 25mt,dopo di che riuscire dal terreno, con altro giunto di transizione,fare una nicchia in muratura dove realizzero un collettore per le varie utenze,da questo collettore riesco con un tubo in multistrato del diametro di 26mm,per circa 10-15 mt per andare ad alimentare la caldaia.tutto questo perche dopo quei 25mt di poletilene c'e un altro dislivello ci 1,5mt per poi entrare nel locale caldaiatutto pavimentao in cemento grezzo.
quindi impossibile arrivarci con il poletilene dato che la norma non prevede curve e tanto meno calate.
secondo te quei 10 15 mt di tubo in multistrato avrei perdite di carico tale da sottodimensionare la linea?
quindi impossibile arrivarci con il poletilene dato che la norma non prevede curve e tanto meno calate.
secondo te quei 10 15 mt di tubo in multistrato avrei perdite di carico tale da sottodimensionare la linea?
Re: dimensionamento tubo gas
secondo me con un 63x3 ce la fai
ma per non correre rischi potresti mettere un bel 200 e passa la paura, magari in ghisa ricoperto in pvc interrato.
ma per non correre rischi potresti mettere un bel 200 e passa la paura, magari in ghisa ricoperto in pvc interrato.
Re: dimensionamento tubo gas
con il 32 in polietilene non sbagli, e' il materiale ed il diametro che mi sento di consigliarti.
Ovvio pero' che questa rete dovrebbe avere un bel progetto !!!
www.professionalteam.biz il forum dei professionisti idraulici
Ovvio pero' che questa rete dovrebbe avere un bel progetto !!!
www.professionalteam.biz il forum dei professionisti idraulici
Re: dimensionamento tubo gas
grazie per le risposte penso propio che farouna linea da 32
Re: dimensionamento tubo gas
COnsgliarti? Funziona così ? Si dimensiona..harley73 ha scritto:con il 32 in polietilene non sbagli, e' il materiale ed il diametro che mi sento di consigliarti.