Ciao ho visualizzato un impianto di condizionamento a tutt'aria composto da tre unità trattamento aria a servizio di tre sale riunioni. Le tre UTA hanno la presa di aria esterna in comune,ho misurato la portata di aria sulla presa di aria esterna e risulta più bassa rispetto alla portata che dovrebbe essere immessa in ambiente dalle UTA. Ho successivamente misurato la portata all'interno delle bocchette e dei diffusori all'interno degli ambienti e ho ottenuto i seguenti risultati:
Nelle sale servite dall'UTA 1 la portata misurata è ok!
Nelle sale servite dalle UTA2 e UTA 3 la portata misurata all'uscita dei diffusori a coni regolabili è troppo bassa.
La mia idea (oltre a cercare di regolare le serrande di taratura) è quella di sostituire i ventilatori delle due UTA che non danno la portata necessaria, probabilmente ci sono troppe perdite di carico nei canali e quindi le UTA installate attualmente non ce la fanno.
Che ne pensate?
portata aria
Moderatore: Edilclima
Re: portata aria
Non è che abbiano influenze reciproche con la stessa presa d'aria esterna?alessandroripa ha scritto:Che ne pensate?
O meglio, se provassi a fare la verifica della porta d'aria con 1 UTA accesa e basta o con tutte e 3 accese?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
alessandroripa
- Messaggi: 3
- Iscritto il: gio mar 22, 2012 12:35
Re: portata aria
Ho tenuto accesa una sola e spente le altre due, la situazione migliora un pochino ma sono sempre in deficit di portata!!
Re: portata aria
probabile ventilatori scarsi....
possibile qualche problema ai canali, tipo una strozzatura non prevista?
possibile qualche problema ai canali, tipo una strozzatura non prevista?
riccardo - affetto da superbonus
-
alessandroripa
- Messaggi: 3
- Iscritto il: gio mar 22, 2012 12:35
Re: portata aria
Sicuramente c'è qualche problema sulle canalizzazioni, il manutentore mi ha riferito che nel tempo le ditte che si sono susseguite hanno effettuato delle lavorazioni andando a bucare anche i canali.
La soluzione per me sarebbe quella di far ispezionare i canali e magari rifare tutto il sistema di canali ma non credo sia possibile; penso che la sostituzione del ventilatore dell'uta con un ventilatore con maggiore prevalenza e portata potrebbe migliorare le cose, che ne pensate?
La soluzione per me sarebbe quella di far ispezionare i canali e magari rifare tutto il sistema di canali ma non credo sia possibile; penso che la sostituzione del ventilatore dell'uta con un ventilatore con maggiore prevalenza e portata potrebbe migliorare le cose, che ne pensate?