Inail(ex ispesl) - valvola a tre vie generatori modulari

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Inail(ex ispesl) - valvola a tre vie generatori modulari

Messaggio da jugulo »

Ciao a tutti,
nel caso di un generatore modulare allo scopo di poter intercettare uno o più moduli termici costituenti il generatore modulare, per esigenze di manutenzione, l'assotermica propone in un quesito all'Ispesl, l'adozione di una valvola a tre vie e di una valvola a due vie per il rispetto del punto 3.2 del capitolo R.3.F della raccolta R 2009.
cioè per mettere in comunicazione il modlo con l'atmosfera.
Ok. Ma non capisco a cosa serva? Qualcuno me lo spiega per cortesia?

Grazie mille
SimoneBaldini
Messaggi: 2488
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Inail(ex ispesl) - valvola a tre vie generatori modulari

Messaggio da SimoneBaldini »

Serve a isolare la caldaia dagli altri moduli e svuotarla per farci manutenzione, la tre vie ti permette si escluderla dal collettore e contemporaneamente visto che la intercetti (cosa non ammessa) di mettere lo scambiatore a pressione atmosferica (svuotandolo in pratica).
Rispondi