VASO ESPANSIONE SI O NO?

Messaggio da mloris »

un circuito di riscaldamento accumulo tramite serpentina ha in totale 27 litri di acqua:
contenuto acqua nel bruciatore di 17 litri.
contenuto acqua serpentina accumulo + tubazioni da caldaia ad accumulo = 10 litri

devo mettere un vaso di espansione o non serve?
non penso che la variazione di pressione dell'acqua, che può variare da 10°C a 90°C, faccia intervenire la valvola di sovrapressione ....

o no??

grazie
BART_2006
Messaggi: 379
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:51

Re: VASO ESPANSIONE SI O NO?

Messaggio da BART_2006 »

Secondo me il vaso serve sempre
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: VASO ESPANSIONE SI O NO?

Messaggio da giobibo »

E' un circuito chiuso ? Ci vuole il vaso !
mloris
Messaggi: 64
Iscritto il: gio giu 30, 2011 13:04

Re: VASO ESPANSIONE SI O NO?

Messaggio da mloris »

mloris ha scritto:un circuito di riscaldamento accumulo tramite serpentina ha in totale 27 litri di acqua:
contenuto acqua nel bruciatore di 17 litri.
contenuto acqua serpentina accumulo + tubazioni da caldaia ad accumulo = 10 litri

devo mettere un vaso di espansione o non serve?
non penso che la variazione di pressione dell'acqua, che può variare da 10°C a 90°C, faccia intervenire la valvola di sovrapressione ....

o no??

grazie
eseguendo i calcoli...
tenendo conto della variazione di volume dell'acqua, pressione di esercizio, pressione intervento valvola sovrapressione...

installerò 1 vaso da 2 litri precaricato a 1.5bar.