Maledetta L10

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1424
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Maledetta L10

Messaggio da Duracell20 »

Scusate volevo sapere voi come vi muovete quando avete un edificio post 92 e quindi con Legge 10.
Generalmente 99,9% il cliente non ce l'ha e spesso il reperimento in comune è lungo e oneroso anche 80€ mi è capitato di spendere.
Inoltre spesso e volentieri la L10 non corrisponde alla realtà, quindi che senso ha averla a tutti i costi?
Secondo voi fare l'ace senza legge 10 va incontro a sanzioni nel caso di verifiche del CENED?

Grazie
Saluti
Mimmo_510859D
Messaggi: 1734
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Maledetta L10

Messaggio da Mimmo_510859D »

Dalle mie parti per un edificio del '92 una RT L10 potrebbe non esistere proprio nemmeno in comune :lol: :lol: :lol:
Duracell20
Messaggi: 1424
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Maledetta L10

Messaggio da Duracell20 »

si il rischio è anche di nn trovarla in comune.....
delchi84
Messaggi: 9
Iscritto il: dom feb 12, 2012 19:07

Re: Maledetta L10

Messaggio da delchi84 »

Buongiorno,

La scheda tecnica L10 in teoria dovrebbe essere un punto di riferimento per il certificatore, a me è sempre stato detto di non appoggiarmi completamente sulla L10 ma di considerarla appunto come un aiuto per redigere la certificazione.
Beh, il costo della L10 di certo va in carico al cliente, non a noi certificatori.
Se non c'è la legge 10 ci sono altre alternative (non invasive) per capire ad esempio la stratigrafia delle pareti ? si potrebbe contattare il progettista oppure cercare delle indicazioni sulle caratteristiche delle strutture murarie di quel periodo...
Secondo me avere a disposizione la legge 10 è un buon punto di partenza.

Saluti...
Duracell20
Messaggi: 1424
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Maledetta L10

Messaggio da Duracell20 »

Son d'accordo con te ma il punto è:

Se non ce o non si trova o è lungo l'iter per reperirla (a Milano impazzisci) è possibile fare l'ace senza che un controllo del CENED te lo sanzioni??
delchi84
Messaggi: 9
Iscritto il: dom feb 12, 2012 19:07

Re: Maledetta L10

Messaggio da delchi84 »

Da quello che so io, i controlli valutano la correttezza dei dati, non la fonte. Io posso reperire ( ad esempio ) dati sulla stratigrafia attraverso una prova invasiva, oppure contattando il progettista oppure riferendomi a delle schede tecniche oppure attraverso la legge 10 ecc..(indicando magari nelle note la fonte dei dati inseriti)
Ci sono vari modi, ovviamente con dei pro e contro.
L'importante è inserire dati che rappresentano lo stato di fatto.
Certo, se non trovo proprio nessuna informazione la situazione si complica e a quel punto cercherei di contattare l'assistenza di cened, così loro ti possono dare consigli ufficiali.
SuperP
Messaggi: 11392
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Maledetta L10

Messaggio da SuperP »

Duracell20 ha scritto:Secondo voi fare l'ace senza legge 10 va incontro a sanzioni nel caso di verifiche del CENED?
:shock: Scherzi vero? :lol: :lol:
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Duracell20
Messaggi: 1424
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Maledetta L10

Messaggio da Duracell20 »

assolutamente no anche perchè se tu fai l'ace supponendo la stratigrafia di una muratura quando in realtà c'è un documento ufficiale che te la da e magari anzi sicuramente non è quello che uno ha supposto penso che il CENED ti faccia storie..
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: Maledetta L10

Messaggio da jerryluis »

Duracell20 ha scritto:assolutamente no anche perchè se tu fai l'ace supponendo la stratigrafia di una muratura quando in realtà c'è un documento ufficiale che te la da e magari anzi sicuramente non è quello che uno ha supposto penso che il CENED ti faccia storie..
:wink: Guarda con tutto il cuore al massimo le storie me le fa mia moglie e mio figlio, a quelle del cened proprio non gli do il minimo peso;
Prima di venire a chiedere a me una sola virgola, li mando diretti nei comuni ad effettuare un accertamento di tutte le violazioni commesse dai responsabili tecnici per lg 10 non richieste, varianti autoirizzate senza lg 10 e nessuna verifica, oppure dichirazioni di conformità prive di progetto... vedo tante crocette senza che gli sinstallatori si rendono conto di quel che fanno.
A me tra le mani sono capitati tanti di quei cappotti che anche avvicinandomi all'abitazione dicevo che non poteva esserci, salvo poi verificare tastando che non c'erano.
Ergo io mi fido delle stratigrafie solo di chi conosco e quando vedo un certo grado di congruenza.
Me le invento, come me le sono sempre "inventate" pe rle diagnosi senza fare macroscopici errori (=verifico i consumi reali).

L'ACE è sttao trasformato in un videogame e per tale deve essere preso ormai. :wink:
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Duracell20
Messaggi: 1424
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Maledetta L10

Messaggio da Duracell20 »

Hai ragione ma allora come ci muoviamo noi certificatori??
1) Kiediamo al cliente se ha la legge 10 e questo cade dal pero
2) Gli diciamo di andarselo a prendere in comune e aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo e dopo dal comune qualcosa arriva magari dopo settimane e ci accorgiamo che nn ci azzecca con quello che stiamo certificando....

Quindi che si fa?
Se il cliente ha la legge 10 in mano al momento della richiesta ok altrimenti ce ne freghiamo??

Ke @@
spanky
Messaggi: 14
Iscritto il: lun mar 14, 2011 16:27

Re: Maledetta L10

Messaggio da spanky »

è brutto dirlo ma è così.. se non vi sono documenti ufficiali che attestino come sono le componenti dell'involucro (ammesso che corrispondano con il reale... oserei dire quasi mai!!!) utilizzi quelli apportando le modifiche che ritieni opportuno qualora non corrispondano (indicalo nelle note però..)

in caso in cui non vi sia nulla, ipotizza, in funzione dei materiali utilizzati in quel periodo!!! :roll:
Rispondi