Altri dati usati.
1) riflettività 0.2 (e conta! interviene nella correzione della radiazione su parete verticale)
2) le misure le ho considerate "interne"
3) fattore solare complessivo (vetro+schermo) = 0.5
4) area finestrata 2 mq (telaio azzerato)
5) nessun ponte termico
6) i profili dei carichi sono costanti h 24
7) Per uniformità dovresti indicare anche le stratigrafie (cambia la capacità termica e quindi l'inerzia del sistema). In questo caso ho messo l'isolante all'interno delle stratigrafie, quindi ho una discreta capacità interna.

spessori totali: pareti=31/ soffitto=41/pavimento=43cm
9) incrementi per intermittenza o per mantenere il set point entro 1 °C = 1
10) funzionamento dell'impianto h 24 (dato importantissimo)
11) movimentazione aria 5 < vol/h < 8 (quota convettiva)
12) persone 65W sens + 40 lat (approssimato per "lavoro seduto")
13) quota radiante/sensibile = 0.45
14) manca la radiazione base su piano orizzontale e quelle derivate (e legate alla riflettività) verticali. Ho preso Roma come "provincia di riferimento"
15) foschia = 0.85 (conta leggermente)
Detto questo il programma mi fornisce i seguenti risultati:
Carico massimo (heat extraction) alle ore 16: 2009 di sensibile e 431 di latente = 2440 W
Carico massimo (cooling load) alle ore 16: 2119 di sensibile e 454 di latente = 2573 W
Carico alle ore 12 (heat extraction): 1917 di sensibile e 411 di latente = 2328 W