Serbatoio deposito per gruppo elettrogeno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

Serbatoio deposito per gruppo elettrogeno

Messaggio da mgalvan »

Salve a tutti
un'azienda ha un gruppo elettrogeno per la alimentazione di un impianto di compattazione.
Tale gruppo ( 300kw) ha un serbatoio di deposito esterno al locale del gruppo ed è costituito da serbatoio esterno da 5m3.
Chiedo se la detenzione di tale serbatoio configura l'attività n.17 ( pratica vecchia) .?
Essendo la pratica stata presentata quanto vigeva ancora la circolare 31/78 MISa dei gruppi elettrogeni, il serbatoio dovrà rispondere ai requisiti di cui alla circolare 71/1973.
In questa circolare si fa riferimento al punto 2.2 alla ottemperanza ai requisiti di cui al DM 31 luglio 1934
In tale decreto alla tabella delle Categorie di depositi per tipo C ( gasolio) non vi è una categoria per i serbatoi fuori terra con capacità inferiore ai 25 m3. nel mio caso dunque cosa dovrei fare riferimento ?
Grazie
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serbatoio deposito per gruppo elettrogeno

Messaggio da Terminus »

Il serbatoio di deposito a servizio del solo gruppo elettrogeno non è attività soggetta (almeno qui da me non è considerata tale), così come non lo sono i serbatoi per le CT, essendo ricompresa nell'attività madre.
Per la norma antincendio vedi il DM 28/04/05. Altrimenti, se la pratica è ancora più vecchia, la Circ 73/71.
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

Re: Serbatoio deposito per gruppo elettrogeno

Messaggio da mgalvan »

Grazie Terminus,
in merito ai requisiti per il serbatoio di deposito però , non vi sono distanze di sicurezza in quanto nella Circ 29/7/71 n. 73 non ne ho trovate e neppure nel DM 1934 ( sono solo per categorie >=25m3)
Avete qualche indicazione?