Parete REI e trasmittanza limite

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 888
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Parete REI e trasmittanza limite

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere se secondo voi anche per le pareti e porte REI è previsto il rispetto dei limiti di trasmittanza. Una Pareti e porte REI vengono certificate da appositi istituti per rispondere a determinati requisiti di resistenza al fuoco, e nel 99,9% dei casi la loro trasmittanza è ben al di sopra di quella limite.... E' chiaro che se altero la stratigrafia di una parete REI certificata occorre ricertificare il tutto.....
nella Normativa non è esplicitato nulla in tal senso, che dovrebbero essere dei casi particolari.
Grazie.
arkanoid
Messaggi: 5001
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Parete REI e trasmittanza limite

Messaggio da arkanoid »

che sia rei o no è irrilevante, se deve ottemperare a due funzioni (coibentazione e resistenza al fuoco) va verificata secondo entrambi i requisiti.
redigere redigere redigere
fabbretto
Messaggi: 888
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Parete REI e trasmittanza limite

Messaggio da fabbretto »

Immaginavo.... Ahimè! :-(
Grazie.