N. Idranti per autorimessa! HELP

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da arien »

Un saluto a tutti!
il decreto ''D.M. 1 febbraio 1986'' non richiede la presenza di impianto di spergnimento ad idranti sotto i n.9 veicoli.
Analogamente richiede n.1 idrante per ogni 50 veicoli se piano terra o primo interrato.
E per autorimesse con numero di autoveioli compreso tra 9 e 50 cosa si applica?
E' possibile che per numero di veicoli inf. a 50 non sia richiesto impianto di spegnimento ad idranti?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da Terminus »

E così
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3899
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da weareblind »

E si. Perché la perplessità?
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da arien »

Susate se rispondo in ritardo.

La mia perplessita nasce dal fatto che la normativa antincendio è talvolta anomala.
Per una outorimessa con 48 (sup. sicuramente superiore a 500m2) posti auto non è richiesta protezione con idranti. Per locali commerciali di 420 m2 contenenti esposizione di articolo da regalo, devo installare un impianto idrante.
Io ritengo che i due pericoli di incendio siano nettamente diversi. L'autorimessa a parita di latri fattori è sicuramente più pericolosa.
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da Terminus »

Con la piccola differenza che nell'autorimessa da 48 posti non c'è quasi nessuno da evacuare (certamente quasi nessuno che sia capace di usare un idrante), mentre nel negozio hai pubblico da far evacuare e dipendenti, dei quali qualcuno formato per usare l'idrante ci deve essere.
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da arien »

ma non credi anche tu che il pericolo incendio sia maggiore?
Il fatto che ci sia un numero maggiore di persone è indicativo sulla pericolosità di un locale a rischio incendio?
Non si dovrebbe prescindere dal numero di persone da evacuare?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da Terminus »

Il pericolo di incendio lo hai comunque sempre, basta che vi siano materiali combustibili.
Il rischio (che poi determina le misure di prevenzione e protezione) dipende dalla probabilità e dalla magnitudo del danno.

Converrai che in un esercizio commerciale sia la probabilità che la magnitudo del danno (intendendo qui soprattutto la perdita di vite umane) per un eventuale incendio sono mediamente maggiori rispetto ad un'autorimessa.
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da arien »

Sono perfettamente in accordo con te.
Ma mi/vi chiedo...?
Un incendio che si innesca in una autorimessa di un edificio residenziale su più livelli non potrebbe rappresentare potenzialmente un pericolo per un numero maggiore di persone rispetto l'attività commerciale?
Inbtervenendo sugli idranti si potrebbe intervenire nel primo stadio dell'incendio evitando che lo stesso si possa propagare a catena ad altri veicoli.

Preciso che quanto scritto non rappresenta una polemica ma esclusivamente una riflessione
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da Terminus »

Per questo la norma richiede la compartimentazione dell'autorimessa rispetto all'edificio.
Inoltre in un edificio civile, chi si mette ad utilizzare l'idrante eventualmente installato?
Più facilmente, se necessario, sarà impiegato dai VVF.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3899
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da weareblind »

Inoltre il D.M. autorimesse è del 1986...
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: N. Idranti per autorimessa! HELP

Messaggio da moliang »

Non dimenticate la differenza ... quasi epocale tra le due norme 1986 vs 2010!!