Da quanto ho potuto capire il fattore di conversione di energia primaria equivale alla divisione tra (Eergia primaria del tipo fossile )/(energia utile del combustibile in progetto)
ossia :
- se il mio combustibile in progetto è l'energia elettrica si à che per fare 1 kWh di energia elettrica occorrono 2,17 kWh di energia da combustibile fossile quindi il mio fp = 2,7
- se il mio combustibile in progetto è il pellets posso dire che per produrre 1 kWh di energia prodotta dal pellets occorrono 0,5 kWh di energia da combustibile fossile quindi il mio fp = 0,5
quindi in un progetto e nella certificazione energetica con il pellet posso considerare un fp di 0,5 ?
grazie per le delucidazioni
FATTORE D ICONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA
Moderatore: Edilclima
Re: FATTORE D ICONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA
qualcuno mi può dare conferma dei miei dubbi
Re: FATTORE D ICONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA
Regione?calureba ha scritto: pellets posso dire che per produrre 1 kWh di energia prodotta dal pellets occorrono 0,5 kWh di energia da combustibile fossile
Fonte?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: FATTORE D ICONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA
Ma i miei dubbi sul primo capoverso sono giusti?
io sono della regione piemonte
il fattore di conversione se seguo D.lgs 30 maggio 2008 e s.m.i è 0,40
Grazie per la collaborazione
io sono della regione piemonte
il fattore di conversione se seguo D.lgs 30 maggio 2008 e s.m.i è 0,40
Grazie per la collaborazione
Re: FATTORE D ICONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA
i valori di conversione della tabella dell'allegato I del 115/08 valgono per i calcoli del piano energetico nazionale, mentre nel tuo caso potrebbe esserci per l'appunto di mezzo una legge regionale (ad es. in alcune leggi regionali il fp della biomassa è pari a zero)
inoltre quei valori sono da leggersi come kg equivalenti di petrolio, e quindi non sono un vero e proprio fattore di conversione in kWh primari.
ad esempio l'attuale fattore di energia primaria per l'elettricità è 0,187 tep/mWh, ma la certificazione energetica non vuole le tonnellate o i kg equivalenti di petrolio, bensì i kWh, quindi si tiene conto del solo rendimento elettrico nazionale, attualmente pari a 0,46 (da cui deriva il 2,17)
inoltre quei valori sono da leggersi come kg equivalenti di petrolio, e quindi non sono un vero e proprio fattore di conversione in kWh primari.
ad esempio l'attuale fattore di energia primaria per l'elettricità è 0,187 tep/mWh, ma la certificazione energetica non vuole le tonnellate o i kg equivalenti di petrolio, bensì i kWh, quindi si tiene conto del solo rendimento elettrico nazionale, attualmente pari a 0,46 (da cui deriva il 2,17)