Sto affrontando il calcolo del beneficio energetico di una serra solare (norme nazionali).
Il metodo completo di cui alla UNI EN 13790 credo di non riuscire ad implementarlo in EC.
Vorrei utlizzare il metodo conservativo di cui al punto E.2.3.4 della UNI EN 13790.
Quindi sto procedendo così:
- calcolo le dispersioni Qt+Qr+Qu impostando le strutture U verso locale non riscaldato, la cui temperatura è stata calcolata in modo analitico.
- calcolo gli apporti Qse e Qsi impostando le stesse strutture come T, quindi verso l'esterno.
- i restanti termini di perdite ed apporti rimangono invariati con o senza la serra.
Sommo il tutto e confronto con il fabbisogno senza la serra.
La procedura è corretta, considerando tale metodo sempificato ?
Qualcuno di voi ha già fatto tali verifiche con EC?
Verifica serra solare con EC
Moderatore: Edilclima
Re: Verifica serra solare con EC
se può servire... mi pare che ci sia il software anit per le serre...
saluti
saluti
Re: Verifica serra solare con EC
Intendi il Solver ?
Re: Verifica serra solare con EC
sono andato a verificare il nome...
si intendevo quello
si intendevo quello