ex attivività 87

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Giulio Mazzola
Messaggi: 49
Iscritto il: ven set 16, 2011 18:01

ex attivività 87

Messaggio da Giulio Mazzola »

salve ho un locale di 472 mq magazzini compresi con vendita auto, l'areazione di 1/40 che chiede il decreto 27/07/10 secondo voi deve essere obbligatoriamente posta su serramenti apribili, oppure essendoci vetrine fisse posso pensare che queste si possano rompere con il fuoco e quindi avere l'areazione?
Grazie
Terminus
Messaggi: 13604
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ex attivività 87

Messaggio da Terminus »

Leggi bene il punto 4.9
Le vetrate devono essere apribili.
Giulio Mazzola
Messaggi: 49
Iscritto il: ven set 16, 2011 18:01

Re: ex attivività 87

Messaggio da Giulio Mazzola »

come pensavo, il fatto è che le vetrine sono esistenti e quindi serve sostituirle e i clienti non vogliono spendere. il dubbio è se queste aperture devono aprirsi in modo automatico tipo EFC?
Grazie
Rispondi