Salve a tutti
avrei bisogno di chiarimenti sul calcolo del fabbisogno di acqua calda sanitaria
riguarda una palazzina di 20 appartamenti:
14 con 1 bagno [1 lavabo, 1 bidet, 1 doccia] e 1 lavello della cucina
6 con 2 bagni [2 lavabi, 2 bidet, 2 docce] e sempre 1 lavello.
Dagli allegati F G e H della norma UNI 9182 mi viene data una formula per calcolare la portata:
Q= Sommatoria di (q*N/d) moltiplicata poi per 3 fattori correttivi
q sarebbe il consumo del singolo apparecchio in litri (10l poer lavabo, 8 per bidet, 50 per doccia e 15 per lavabo)
N numero di unità corrispondenti ai consumi q (20 per lavelli 26 per ciascun altro)
e d mi viene detto che è la la durata corrispondente ai conmsumi q in ore. Da tabella per appartamenti residenziali con 3-4 vani mi viene data una d = 2 h ma è corretto?
Non devo inoltre tener conto dell'impiego all'ora di ciascun apparecchio?
grazie
ciao
			
			
									
						
										
						det fabbisogno acqua calda sanitaria contemporanea
Moderatore: Edilclima
Re: det fabbisogno acqua calda sanitaria contemporanea
Usalo con attenzione, è da un po' che l'ho fatto ma devo testarlo per bene prima di affermare che sia sicuro. Mi pare di averlo già proposto sul forum in passato, se ti va di fare un po' di test...
			
							- Allegati
 - 
			
		
		
				
- Dimensionamento sanitario .zip
 - (84.09 KiB) Scaricato 359 volte
 
 
redigere redigere redigere
			
						Re: det fabbisogno acqua calda sanitaria contemporanea
grazie  
 
ma come numero di utilizzi orari per residenziale può andare 1 no?
			
			
									
						
										
						ma come numero di utilizzi orari per residenziale può andare 1 no?
Re: det fabbisogno acqua calda sanitaria contemporanea
Valuta tu. Se sei in casa da solo fai una doccia nel periodo di punta, se sei in casa in due e si esce entrambi facilmente se ne fanno due 
			
			
									
						
							redigere redigere redigere