Impianti a pannelli Volume espansione ai fini ISPESL

Messaggio da AGU »

Buongiorno.
Il quesito è il seguente:
-Impianto a pannelli ,con vaso chiuso a membrana , con temp. max di esercizio di 50°, alimentato da scambiatore munito valvola di regolazione e intercettazione sul primario ( acqua al primario 120°).
Sono presenti i dispositivi di sicurezza Ispesl (Vs , Te ,TRM P.min)
Per calcolare il volume di espansione e quindi il vaso quale è temperatura (Tm) da considerare?
Grazie!
arkanoid
Messaggi: 4936
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Impianti a pannelli Volume espansione ai fini ISPESL

Messaggio da arkanoid »

la temperatura di attivazione dei dispositivi di sicurezza. Se hai un termostato di blocco tarato a 50°C, sono 50°C
redigere redigere redigere
AGU
Messaggi: 19
Iscritto il: ven apr 15, 2011 14:19

Re: Impianti a pannelli Volume espansione ai fini ISPESL

Messaggio da AGU »

Grazie ,
ma esiste un dispositivo di sicurezza ,certificato Ispesl che possa avere 50 ° di taratura e con riarmo manuale ? nei cataloghi Caleffi ed altri non lo trovo.
Il TRM omologato Ispesl è tarato a 90° o 100°.
Quindi devo prendere 90° o 100 °come Temperatura (Tm) per il calcolo del coefficiente di espansione .Questo vuol dire che il dispositivo di sicurezza interviene quando ormai i pannelli sono fuori dal pavimento, o no?
E corretto prevedere i dispositivi di sicurezza e quindi anche la capacità del vaso in funzione di temperature di intervento così distanti da quelle di esercizio?
Oppure qualcosa mi sfugge !
Attendo qualche consiglio.
Grazie!