Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da Salpyg »

Quesito per chi usa EC601 Versione 7.
Il quesito riguarda l'inserimento dei dati all'interno del programma per quanto riguarda una pompa di calore (multislpit Daikin 4MXS80)
Potenza nominale Pn = 9600 watt
Potenza elettrica pompe di circolazione = ?
Rendimento pompe di circolazione = ?
Tempo di accensione pompe di circolazione = 24 (sempre ?)
Potenza media degli ausiliari = ?

Potete darmi delle indicazioni su cosa inserire?

Grazie a tutti, salpyg.
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da Augusto »

Salpyg ha scritto:Quesito per chi usa EC601 Versione 7.
Il quesito riguarda l'inserimento dei dati all'interno del programma per quanto riguarda una pompa di calore (multislpit Daikin 4MXS80)
Potenza nominale Pn = 9600 watt
Potenza elettrica pompe di circolazione = ?
Rendimento pompe di circolazione = ?
Tempo di accensione pompe di circolazione = 24 (sempre ?)
Potenza media degli ausiliari = ?

Potete darmi delle indicazioni su cosa inserire?

Grazie a tutti, salpyg.
I dati per le pompe di circolazione puoi tralasciarli, per gli ausiliaridevi considerare la potenza media dei ventilatori delle unità interne.
Augusto 44
Salpyg
Messaggi: 64
Iscritto il: gio mag 31, 2007 17:44

Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da Salpyg »

Però devo tenere il tempo di accensione pompe 24 ore?

Salpyg
SuperP
Messaggi: 11375
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da SuperP »

Augusto ha scritto:I dati per le pompe di circolazione puoi tralasciarli, per gli ausiliaridevi considerare la potenza media dei ventilatori delle unità interne.
questi vanno negli ausiliari dell'emissione in modo da condsiderarli attivi per un tempo pari a 24*FC
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da nicorovoletto »

scusa se riassumo questo vecchio post, ma il mio dubbio permane:

Pompa di calore Gaia Clivet, inserisco i dati in EC700, potenza pompa di circolazione = circa 100W, ma la potenza media ausiliari è pari a zero, visto che il mio impianto è un impianto a pavimento. Mi risulta un rendimento medio del 180%
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 11375
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto: ma il mio dubbio permane:
100W la pompa della gaia? sicuro?
Cmq è un valore che ci sta.
I dubbi sulle PDC e sulle procedure di calcolo sono altri.. che coppia COP/T mettere?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da nicorovoletto »

100W non sono sicuro, devo chiedere (ma un circolatore più o meno ci stà)

Io ho messo quello che il programma mi ha chiesto:
temp esterna 7°C COP 4.49(eurovent) a A7/W35 (ho impianto a pavimento tutto in bassa)
COP 2.72(eurovent) a A7/W55 (per produzione acqua calda sanitaria)

Potenza ausiliari = 0W
Pompa 100W+100W (perchè ne ho due), dato da verificare
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 11375
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto:100W non sono sicuro, devo chiedere
Io ho messo quello che il programma mi ha chiesto:
I dati della GAia io li ho sei vuoi.
Di inserire i dati a 7°C non credo te lo chieda nessuno... Devi inserire una coppia di valori COP/T...altre questioni..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da nicorovoletto »

Non voglio nemmeno sapere a cosa stai alludendo!! Ho gia troppi dubbi sulle cose semplici. (per caso il fattore di carico con la pompa di calore su ec700 viene indicato? Per la caldaia ho visto che ce' ma con la pdc e' indicato il cop)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 11375
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto:Non voglio nemmeno sapere a cosa stai alludendo!! Ho gia troppi dubbi sulle cose semplici. (per caso il fattore di carico con la pompa di calore su ec700 viene indicato? Per la caldaia ho visto che ce' ma con la pdc e' indicato il cop)
Hai inserito i dati correttamente, tranne i circolatori dove hai messo troppi W.
Via mail ti mando i dati.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog