Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
Quesito per chi usa EC601 Versione 7.
Il quesito riguarda l'inserimento dei dati all'interno del programma per quanto riguarda una pompa di calore (multislpit Daikin 4MXS80)
Potenza nominale Pn = 9600 watt
Potenza elettrica pompe di circolazione = ?
Rendimento pompe di circolazione = ?
Tempo di accensione pompe di circolazione = 24 (sempre ?)
Potenza media degli ausiliari = ?
Potete darmi delle indicazioni su cosa inserire?
Grazie a tutti, salpyg.
Il quesito riguarda l'inserimento dei dati all'interno del programma per quanto riguarda una pompa di calore (multislpit Daikin 4MXS80)
Potenza nominale Pn = 9600 watt
Potenza elettrica pompe di circolazione = ?
Rendimento pompe di circolazione = ?
Tempo di accensione pompe di circolazione = 24 (sempre ?)
Potenza media degli ausiliari = ?
Potete darmi delle indicazioni su cosa inserire?
Grazie a tutti, salpyg.
Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
I dati per le pompe di circolazione puoi tralasciarli, per gli ausiliaridevi considerare la potenza media dei ventilatori delle unità interne.Salpyg ha scritto:Quesito per chi usa EC601 Versione 7.
Il quesito riguarda l'inserimento dei dati all'interno del programma per quanto riguarda una pompa di calore (multislpit Daikin 4MXS80)
Potenza nominale Pn = 9600 watt
Potenza elettrica pompe di circolazione = ?
Rendimento pompe di circolazione = ?
Tempo di accensione pompe di circolazione = 24 (sempre ?)
Potenza media degli ausiliari = ?
Potete darmi delle indicazioni su cosa inserire?
Grazie a tutti, salpyg.
Augusto 44
Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
Però devo tenere il tempo di accensione pompe 24 ore?
Salpyg
Salpyg
Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
questi vanno negli ausiliari dell'emissione in modo da condsiderarli attivi per un tempo pari a 24*FCAugusto ha scritto:I dati per le pompe di circolazione puoi tralasciarli, per gli ausiliaridevi considerare la potenza media dei ventilatori delle unità interne.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
scusa se riassumo questo vecchio post, ma il mio dubbio permane:
Pompa di calore Gaia Clivet, inserisco i dati in EC700, potenza pompa di circolazione = circa 100W, ma la potenza media ausiliari è pari a zero, visto che il mio impianto è un impianto a pavimento. Mi risulta un rendimento medio del 180%
Pompa di calore Gaia Clivet, inserisco i dati in EC700, potenza pompa di circolazione = circa 100W, ma la potenza media ausiliari è pari a zero, visto che il mio impianto è un impianto a pavimento. Mi risulta un rendimento medio del 180%
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
100W la pompa della gaia? sicuro?nicorovoletto ha scritto: ma il mio dubbio permane:
Cmq è un valore che ci sta.
I dubbi sulle PDC e sulle procedure di calcolo sono altri.. che coppia COP/T mettere?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
100W non sono sicuro, devo chiedere (ma un circolatore più o meno ci stà)
Io ho messo quello che il programma mi ha chiesto:
temp esterna 7°C COP 4.49(eurovent) a A7/W35 (ho impianto a pavimento tutto in bassa)
COP 2.72(eurovent) a A7/W55 (per produzione acqua calda sanitaria)
Potenza ausiliari = 0W
Pompa 100W+100W (perchè ne ho due), dato da verificare
Io ho messo quello che il programma mi ha chiesto:
temp esterna 7°C COP 4.49(eurovent) a A7/W35 (ho impianto a pavimento tutto in bassa)
COP 2.72(eurovent) a A7/W55 (per produzione acqua calda sanitaria)
Potenza ausiliari = 0W
Pompa 100W+100W (perchè ne ho due), dato da verificare
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
I dati della GAia io li ho sei vuoi.nicorovoletto ha scritto:100W non sono sicuro, devo chiedere
Io ho messo quello che il programma mi ha chiesto:
Di inserire i dati a 7°C non credo te lo chieda nessuno... Devi inserire una coppia di valori COP/T...altre questioni..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
Non voglio nemmeno sapere a cosa stai alludendo!! Ho gia troppi dubbi sulle cose semplici. (per caso il fattore di carico con la pompa di calore su ec700 viene indicato? Per la caldaia ho visto che ce' ma con la pdc e' indicato il cop)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Inserimento dati pompa di calore su EC601 versione 7
Hai inserito i dati correttamente, tranne i circolatori dove hai messo troppi W.nicorovoletto ha scritto:Non voglio nemmeno sapere a cosa stai alludendo!! Ho gia troppi dubbi sulle cose semplici. (per caso il fattore di carico con la pompa di calore su ec700 viene indicato? Per la caldaia ho visto che ce' ma con la pdc e' indicato il cop)
Via mail ti mando i dati.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog