RESISTENZA AL FUOCO PER VOLTE IN LATERIZIO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

RESISTENZA AL FUOCO PER VOLTE IN LATERIZIO

Messaggio da lucatr »

Buona sera a tutti.
Problema.
In fabbricato del 70 destinato a vendita al dettaglio (punto 87)
Solaio di copertura a volta in laterizio e catene di acciaio.
A vista cè tutto il laterizio nella volta e pare vi sia una trave centrale nel lato lungo dell'edificio...
Ora per verificare la R come procedere???
E' sufficiente proteggere le catene con coppelle REI???
Oppure meglio procedere con un controsoffitto REI a tenuta e togliersi il problema di quello che accade al di sopra????
Dovrei effettuare una valutazione di resistenza al fuoco di tipo tabellare ovviamente...

Grazie a tutti quelli che possono rispondermi.

Luca
Terminus
Messaggi: 13562
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RESISTENZA AL FUOCO PER VOLTE IN LATERIZIO

Messaggio da Terminus »

Come sai le tabelle del DM non sono estrapolabili, nel senso che sono strettamente applicabili ai casi contemplati, senza deroghe.
Assimilare la tua situazione ad un solaio tabellato, la vedo dura.
Proteggere le catene è necessario, ma rimane il problema della volta (a botte ?).
Rispondi