Scusate ma ho un altro dubbio che vorrei sottoporvi..Termolog considera come portata di ventilazione naturale 0,3 vol/h, mentre Docet 0,5 vol/h. Questa differenza dipende dal fatto che i due software si riconducono a normative diverse? Nel senso che uno si riferisce al calcolo per energia e l'altro al calcolo per potenza? Sapreste indicarmi le norme relative?
Grazie
portata di ventilazione
Moderatore: Edilclima
Re: portata di ventilazione
Lo studente deve studiare le norme, poi pigiare i bottoni.sara89 ha scritto: Sapreste indicarmi le norme relative?
Leggi i manuali almeno.
Cmq 0.3vol/h UNI 11300
0.5vol/h e altri UNI EN 12831