ISPESL...alcune lacune

Messaggio da mattia »

Centrale termica da 67 kW vaso chiuso:

1 - come calcolo il volume d'acqua nell'impianto (considerato che ho 3 serbatori di cui 1 per l'accumule del solare)?

2 - come si contano il numero dei circuiti?

3 - chi mi dice a quanto tarare il termostato e pressostato di blocco?

4 - con quale sistema interrompo l'apporto di calore in caso di blocco delle pompe?

Grazie a chi saprà illuminarmi!
mattia
Messaggi: 51
Iscritto il: lun giu 20, 2011 14:31

Re: ISPESL...alcune lacune

Messaggio da mattia »

Possibile che di 20 nessuno sapesse neanche una risposta?
antonio
Messaggi: 886
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: ISPESL...alcune lacune

Messaggio da antonio »

mattia ha scritto:Possibile che di 20 nessuno sapesse neanche una risposta?
Possibile che non ti chiedi perchè nessuno vuole risponderti?
HUGO
Messaggi: 1175
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: ISPESL...alcune lacune

Messaggio da HUGO »

ANTONIO ha scritto:
mattia ha scritto:Possibile che di 20 nessuno sapesse neanche una risposta?
Possibile che non ti chiedi perchè nessuno vuole risponderti?
:wink:
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
mattia
Messaggi: 51
Iscritto il: lun giu 20, 2011 14:31

Re: ISPESL...alcune lacune

Messaggio da mattia »

Perchè nessuno vuole rispondermi? Hugo?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: ISPESL...alcune lacune

Messaggio da Kalz »

a mio avviso chi può illuminarti è la Raccolta R ISPESL _ INAIL e vari materiali didattici consultabili in rete, tra l'altro ci sono in rete le pubblicazioni delle riviste Caleffi, del Prof. Cammarata ecc....
Marzio
Messaggi: 446
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: ISPESL...alcune lacune

Messaggio da Marzio »

Ciao Mattia, ti consiglio di leggerti la Raccolta R 2009 e qualche manuale di termotecnica.
mattia
Messaggi: 51
Iscritto il: lun giu 20, 2011 14:31

Re: ISPESL...alcune lacune

Messaggio da mattia »

mattia ha scritto:Centrale termica da 67 kW vaso chiuso:

1 - come calcolo il volume d'acqua nell'impianto (considerato che ho 3 serbatori di cui 1 per l'accumule del solare)?

2 - come si contano il numero dei circuiti?

3 - chi mi dice a quanto tarare il termostato e pressostato di blocco?

4 - con quale sistema interrompo l'apporto di calore in caso di blocco delle pompe?

Grazie a chi saprà illuminarmi!

1- il volume di acqua dell'impianto si ottiene calcolando la lunghezza totale delle tubazioni moltiplicata per i relativi diametri interni, aggiungendo collettori, accummuli caldaie e volani;
2 - l'impianto puo' essere diviso in circuiti, intercettabili o no, al fine di distribuire i volumi di espansione; per quelli intercettabili, ovvero le diramazioni dell'impianto che possono essere escluse con l'utilizzo di valvole di intervcettazione, deve essere verificato e dichiarato il volume di aspansione;
3- 92°C, meno della valvola di sicurezza;
4 - flussostato

Ho perso più tempo ma come si dice..chi fa da se.......grazie per i consigli.
Ora... citando dalla Raccolta R edizione 2009: "il progettista dovrà dichiarare i contenuti intercettabili per la verifica dei singoli vasi.."

Secondo voi è necessario mettere un vaso di espansione per ogni circuito che parte dal collettore principale dotato di valvole di intercettazione su andata e ritorno?

Grazie.