Consiglio per chiusura di serramenti.

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Consiglio per chiusura di serramenti.

Messaggio da arkanoid »

Mi trovo a dover analizzare un caso di manutenzione interna con rifacimento impianti in cui ci sono alcune opere puntuali anche sull'involucro, in particolare si aprono alcune finestre, se ne chiudono altre e se ne modificano altre ancora.
Sostanzialmente rendimenti, vetrate e serramenti con U<Ulim, niente rinnovabile dato che non intervengo per la produzione di acs.
Non trovo riferimenti riguardo miglioramento del 10% delle trasmittanze per strutture pubbliche o ad uso pubblico.

Il dubbio riguarda i tamponamenti esterni: intervenendo su porzioni limitate appunto a chiusura di buchi o anche solo di bordature attorno alle finestre, l'approccio accettato in lombardia è quello di fregarsene o di fare una pezza coibentata di due metri quadrati in mezzo ad una parete?
redigere redigere redigere
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: Consiglio per chiusura di serramenti.

Messaggio da patri »

Fai finta di niente...
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Consiglio per chiusura di serramenti.

Messaggio da arkanoid »

perfetto e ragionevole. Grazie ;)