Ciao a tutti,
in una sala riunioni da 200 posti con un impianto a fan coils e aria primaria,c'è una bella parete vetrata di circa 10 metri alta 4, che da verso l'esterno. L'architetto vuole togliere i due fan coils a mobiletto a pavimento davanti alla vetrata perchè stanno male... in linea di massima sono d'accordo . Si parla di umidità e condensa sul vetro.
Avete avuto esperienze analoghe? Quale potrebbe essere la soluzione migliore?
Parete vetrata
Moderatore: Edilclima
Re: Parete vetrata
se non si puo a pavimento... metti qualcosa a soffitto. se si puo'...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Parete vetrata
Non è tanto che non si può, e che secondo me due fan coils su una parete da 10 m in un impianto con ricambio aria servo a niente...
Cosa ne pensi?
Cosa ne pensi?
Re: Parete vetrata
ah c'è anche l'aria primaria... sarebbe bello fare una bella striscia di bocchette sopra la vetrata.
Da come parli è un impianto esistente e il timore di togliere i 2 fancoil è che si verifichi condensa sulla vetrata. Magari fanno poco niente? per quello.
Sarebbe utile una prova in inverno con i due ventil spenti...
Da come parli è un impianto esistente e il timore di togliere i 2 fancoil è che si verifichi condensa sulla vetrata. Magari fanno poco niente? per quello.
Sarebbe utile una prova in inverno con i due ventil spenti...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Parete vetrata
Si in effetti sarebbe utile.soloalfa ha scritto:arebbe utile una prova in inverno con i due ventil spenti...
La sistuazione è che l'impianto va rifatto ed i fan coils non ci sono, li hanno smontati.
secondo me con il ricambioa aria i due fan coils per la condensa non servono a niente, anche perchè il loro contributo è localizzato e non per tutta la parete. La stichia non si può fare ne sopra ne a pavimento.