Ho una centrale termica a GPL con PN<116 kW posizionata sotto un pergolato alto poco più di tre metri con soprastante impianto fotovoltaico; ci sono problemi ai fini antincendio?
Inoltre il serbatoio di GPL con installazione interrata può stare sotto lo stesso pergolato?
Grazie per la collaborazione
Impianto termico a GPL <116 kW e impianto fotovoltaico
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto termico a GPL <116 kW e impianto fotovoltaico
Leggi la Circ. 5158 del 26/03/2010.
Il serbatoio GPL può stare solo su aree a cielo libero (DM 14/05/2004)
Il serbatoio GPL può stare solo su aree a cielo libero (DM 14/05/2004)