sprinkler ad elevato sviluppo verticale

Messaggio da gararic »

chiedo un confronto, in merito alla progettazione di un sistema sprinkler in edificio alberghiero di altezza superiore ai 45 mt con autorimessa interrata

la UNI EN 12845 (sto usando la versione italiana dell'aprile del 2007) tra le tante cose mi dice che:

- [8.3.c] : non posso prelevare l'acqua per altri servizi (mi serve per gli idranti) se il sistema è un impianto ad elevato sviluppo verticale
- [8.3] : le pompe degli idranti devono essere indipendenti dalle pompe degli sprinkler con l'eccezione di quanto previsto al [9.6.4]
- [9.6.4] alimentazioni idriche combinate -> deve essere alimentazione idrica singola superiore / il sistema sprinkler deve essere calcolato integralmente

in conclusione, secondo voi posso avere un unico serbatoio di accumulo con un unico gruppo di pompaggio per idranti e sprinkler?

p.s.: dovrei pure iniziare con questo progetto ad usare il software apposito EDILCLIMA, qualcuno ha esperienza in merito?

grazie mille
riccardo - affetto da superbonus