Buongiorno,
vorrei porvi un quesito, dal momento che mi risulta poco chiaro il DGR VIII 8745/2008 inmerito all'Eph limite.
Nel mio caso è stata presentata una pratica edilizia relativa ad un immobile da ristrutturare; lo stato di fatto è il seguente:
- unità immobiliare indipendente su due piani, di cui il primo riscaldato, il sottotetto è abitabile ma non riscaldato.
La ristrutturazione sarà la seguente:
- aumento volumetrico del sottotetto per una percentuale < del 20% del volume totale;
- rifacimento della copertura;
- rifacimento dell'impianto termico che ora andrà ad interessare entrambi i piani (zona giorno e zona notte, quindi stesso impianto per entrambi i piani);
- coibentazione delle strutture disperdenti opache verticali mediante cappotto;
- sosttituzione serramenti e infissi.
La superficie disperdente interessata da opere sarà quindi > 25% del totale.
Premetto che tutte le opere rispetteranno i valori massimi di trasmittanza.
Mi chiedo però come procedere con Eph limite: dall'art 7 del decreto 8745 non compredo se dovrò rispettare l'Eph lim oppure se il mio Eph potrà essere > Eph limite dal momento che l' aumento volumetrico sarà inferiore al 20%.
Buona giornata
Dubbio Eph limite
Re: Dubbio Eph limite
Se l'intervento è di ristrutturazione come dici e la superficie disperdente interessata dalle opere supera il 25% (come mi sembra di capire) allora il punto 7.1 ti prescrive il rispetto dell'Eph lim, visto che stai ristrutturando anche l'impianto termico.