Ho un impianto antincendio (sprinkler-+idranti) a servizio di una autorimessa interrata; le tubazioni corrono tutte a vista a soffitto.
Per tale applicazione posso utilizzare la serie leggera o devo utilizzare quella media?
Potrei avere dei riferimenti normativi in merito alla risposta?
Grazie in anticipo per la collaborazione
tubazioni antincendio in acciaio
Moderatore: Edilclima
Re: tubazioni antincendio in acciaio
Idranti: UNI 10779 punto 6.2.1
Sprinkler: UNI EN 12845 punto 17.1.2
Sprinkler: UNI EN 12845 punto 17.1.2
Re: tubazioni antincendio in acciaio
Secondo te posso utilizzare la serie leggera?
Re: tubazioni antincendio in acciaio
Ciao, Terminus ti ha correttamente segnalato il punto della norma ove trovi specificata la questione con precisione, a seconda dell'installazione e dei collegamenti che vuoi fare. In qualche caso si può usare la serie L dei tubi 10255, in altri casi la serie media. Dagli una lettaalexdg ha scritto:Secondo te posso utilizzare la serie leggera?
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: tubazioni antincendio in acciaio
Quindi se utilizzo giunzioni filettate o che comunque prevedono l'asportazione di materiale devo utilizzare la serie media?
Re: tubazioni antincendio in acciaio
Il diametro massimo è di 4".