Che io sappia la prova di tenuta degli impianti gas realizzati con tubazioni gas in multistrato deve essere eseguita in conformità a quanto prescritto dalla UNI 7129/2008 e cioè da 100 a 150 mbar per trenta minuti con due letture intermedie.
Un accertatore mi ha invece contestato tale prova dicendo che deve essere effettuata una prova di tenuta meccanica a 5 bar.
Qualcuno sa dirmi se è così e possbilimente quale norma lo prevede?
Grazie
Prova di tenuta tubazioni gas in multistrato
Moderatore: Edilclima
Re: Prova di tenuta tubazioni gas in multistrato
forse perchè per il sistema di giunzione è del tipo a pressare come per i raccordi come indicato dalla UNI TS 11147 che prescrive al punto 5 se non sbaglio di effettuare la prova in alta pressione a 5 bar nel caso in cui il porduttore del sitema non dichiara sul libretto uso e manutenzione del sitema non necessaria tale prova, tale prova non necessaria il produttore la dichiara per il fatto di utilizzare un sistema contro la mancata o errata pressatura delle giunzioni.