attaccare impianti su parete REI (esternamente)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
hoopes
Messaggi: 553
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

attaccare impianti su parete REI (esternamente)

Messaggio da hoopes »

su pareti REI i vigili del fuoco impediscono ad un cliente di attacare materiale esterno quali canaline o lampade per illuminazione, materiale tutto esterno, non attraversamenti di impianti. chiedo gentilmente se possono chiedere questa cosa e/o se esiste una circolare/normativa che spiega se effettivamente ci si può attaccare con materiale "vario" o meno.

GRAZIE!
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attaccare impianti su parete REI (esternamente)

Messaggio da Terminus »

Se parliamo di semplici impianti elettrici (canalette, tubazioni), non vedo motivi ostativi, a meno che non trattasi di parete leggera (cartongesso et similia) ed il produttore specifica nella certificazione che non vi deve essere attaccato nulla.

Se fosse come dici su pareti in laterizio o c.a., sarebbero da buttare il 99,9% delle certificazioni EI.

Problemi ci potrebbero invece essere in caso di staffaggi pesanti che comportano carichi elevati sulla muratura non portante (solo qualifica EI).