Situazione non chiara. Mi trova a certificare un alloggio dove l'ACS è prodotta da un boiler a gas da 150 litri e da un boiler elettrico da 50 l. Ci sono chiaramente due ramificazioni che però il software non accetta.
Come devo procedere, per poter dichiarare questa distinzione?
acs-2 generatori differenti
Re: acs-2 generatori differenti
Inserisci un solo sistema di generazione di acs (il prevalente) e come rendimento devi indicare la media ponderata sul volume servito da ciascuno dei 2 generatori.