Situazione classica

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
HUGO
Messaggi: 1175
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Situazione classica

Messaggio da HUGO »

In un condominio vogliono sostituire la caldaia con una a condensazione > 35 kW .
Per lo scarico fumi ho a disposizione il vecchio camino tipo shunt, da intubare.
A quali norme/leggi fare riferimento per la conformazione ?
UNI 10845/00 ? Richiama gli impianti UNI 7129 quindi < 35 kW.....poi per alcuni aspetti è praticamente inapplicabile.
dLgs 152/06 non direi, tratta unicamente i camini a tiraggio naturale e non considera i sistemi intubati.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Tom Bishop
Messaggi: 5881
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Situazione classica

Messaggio da Tom Bishop »

Per analogia la UNI11071 per impianti <35kW
Tom Bishop
Rispondi