CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Moderatore: Edilclima
CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Salve, mi capita spesso di analizzare carichi d'incendio di edifici con copertura idranti solo esterna. Gli indici di riduzione prevedono però una copertura o solo interna oppure interna ed esterna. Nel caso di sola copertura esterna come bisogna comportarsi? grazie
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Che intendi con copertura esterna ?
Questa è quella realizzata con idranti a colonna UNI70 disposti ad una certa distanza dall'edificio, non quella dove vi sono idranti UNI45 posti sulle pareti perimetrali all'esterno
Questa è quella realizzata con idranti a colonna UNI70 disposti ad una certa distanza dall'edificio, non quella dove vi sono idranti UNI45 posti sulle pareti perimetrali all'esterno
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Trattandosi di un azienda con vari edifici c'è una rete idranti esterna ed alcuni idranti UNI 70 sono nelle vicinanze dell'edificio in esame. Premetto che per l'edificio non è richiesta la protezione ma visto che comunque sono presenti idranti esterni volevo sapere se era possibile utilizzare qualche indice di riduzione, grazie.
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Potresti considerarlo solo con presenza continuativa della squadra aziendale di gestione emergenze, costituita da soggetti idonei ai sensi della L.609/96 (anche perchè gli UNI70 non è che li possono utilizzare tutti.....)
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Si, la squadra aziendale c'è ed è formata. Ma come idranti come posso aggiungere solo quelli esterni visto che non c'è l'opzione?
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Sta a te valutare il rischio ed utilizzare i coefficienti riduttivi opportuni, anche se formalmente, in presenza di sola protezione esterna, non potresti utilizzarli.
Tieni conto che la protezione esterna entra in gioco ad incendio già sviluppato, quando diventa impossibile operare dall'interno. A quel punto il fabbricato è in pratica già condannato.
L'impiego o meno del coefficiente ti sposta di molto la classificazione ?
Tieni conto che la protezione esterna entra in gioco ad incendio già sviluppato, quando diventa impossibile operare dall'interno. A quel punto il fabbricato è in pratica già condannato.
L'impiego o meno del coefficiente ti sposta di molto la classificazione ?
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Si tratta di ridurre di qualche metro cubo la capacità di un archivio che passerebbe altrimenti da REI120 a REI180. Comunque grazie per il chiarimento. Mi interessava tra l'altro avere una conferma che non ci fossero circolari VVF di chiarimento in merito. Eventualmente pensavo di specificare in premessa al carico d'incendio che utilizzo l'indice di "copertura interna" per il fatto che esiste comunque quella esterna. Poi bisogna vedere se i VVF lo vedono o guardano soli i risultati!!
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Leggi la Circ. P414/4122 del 28/03/2008
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Avevo visto la circolare ma i coefficienti 6 e 7 sugli idranti non vengono menzionati.
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Leggi quanto detto per il coefficiente 5
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Bene, quindi se ho la squadra H24 posso adottare il coefficiente di riduzione degli idranti, giusto? ma quale, solo interni o interni ed esterni?
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
Formalmente il DM non ti consente di usufruire dei coefficienti riduttivi senza protezione interna.
I tuoi idranti UNI70 ti potrebbero dare tale protezione interna (quindi potresti raggiungere ogni punto dell'area protetta con la manichetta da fuori) ?
I tuoi idranti UNI70 ti potrebbero dare tale protezione interna (quindi potresti raggiungere ogni punto dell'area protetta con la manichetta da fuori) ?
Re: CARICO INCENDIO COPERTURA IDRANTI INTERNA ED ESTERNA
con più di una manichetta si.