ausiliari - regime continuo

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

ausiliari - regime continuo

Messaggio da girondone »

buon giorno
ho bisogno di una conferma
per comprendere il mio software per il solare abbinato all edifico e all impianto di riscald

quando ho modellato il tutto e inserito il solare per acs e risc mi aspettavo credo giustamente un aumento dei consumi elettrici visto che inserisco un circolatore in più

le pompe devono essere considerate funzionanti h 24 giusto? perchè siamo in regime continuo (legge10)

quindi se senza imp solare ho x W su un circuito primario acs (caldaia - accumulo)
e con il solare ho quella di prima più Y W del circolatore accumulo pannelli
in realtà x e y saranno conteggiate 24h senza riuscire a tnere conto che quella del primario , specialmete in certi periodi funzionerà meno tempo giusto?

confermate? l unico mnodo , non so se è barare, sarebbe con il solare inserire dei W sul primario inferiori rispetto a quando il solare non c'è giusto?

spero di essermi spiegato
grazie