Verifica trasmittanza pavimento su terrapieno

Messaggio da Marcus »

Salve dubbio banale di cui chiedo:

per pavimento su terrapieno, in zona climatica D il limite di trasmittanza da rispettare è ovviamente 0,36 W/mqK
Il DL 192/2005 e succ. specifica che tale limite "nel caso di strutture orizzonatli sul suolo va calcolato con riferimento al sistema struttura terreno" (all. I 2.b).

ritengo quindi che il valore di trasmittanza da confrontare con quello limite vada calcolato con la UNI13370.

Bè, avrete visto che la trasmittanza che fuorisce dalla UNI13370 è quasi sempre inferiore al limite, anche senza mettere alcun coibente, a titolo di esempio si guardi l'esempio di calcolo riportato sul sito dell'ENEA efficienza energetica, dove viene fuori un valore di trasmittanza di 0,31 con appena 20 cm di cls in perlite e vermiculite.

La domanda è: è giusto così?