Calcolanto la trasmittanza di un pavimento su terreno conformemente alla UNI13370, praticamente nei casi con superfici ampie non c'è quasi mai il bisogno di isolante, salvo a volte per la verifica della condensa.
esempio:
- U pavimento= 1,229 W/mqK
- U parete esterna= 0,224 W/mqK
- Sup. = 1150 mq
- Perimetro disperdente = 82,5 mt (solo due lati verso l'esterno)
- U complessivo = 0,176 W/mqK
Io capisco che questa trasmittanza termica equivalente sia corretto usarla nel calcolo energetico, ma faccio fatica a comprendere (sono un po' duro..) che sia il valore più consono per la verifica "pura" del valore della trasmittanza della struttura (cosa che è chiaramente ammessa nel DPR59/09).
Voi che ne pensate?
Trasmittanza termica pavimento