Autorimessa isolata/chiusa da < 100 veicoli, su 4 piani interrati (OH2).
8 idranti in totale + ultimi 2 piani interrati a sprinkler.
Il calcolo idraulico integrale mi porta a verificarlo (tutto assieme) al pelo con alimentazione diretta da acquedotto.
Ammesso di poter produrre i dati e le prove di cui al 4.4.4.3, vorrei capire:
- se prevedessi una elettropompa singola con bypass (diciamo di rilancio con portata totale e prevalenza di sicurezza di 2 bar), questa deve necessariamente avere tutti i requisiti di un gruppo di surpressione 12845 e locale 11292 (compreso massimo dislivello dal piano di campagna di 7,5 m e accesso da esterno o intercapedine antincendio...etc) ?
Oppure il secondo capoverso del 9.2.2 della 12845 è una sorta di semplificazione di questo caso specifico?
Grazie
AUTORiMESSa + 12845 e 11292
Moderatore: Edilclima