I ponti termici puntuali (quelli che si hanno, ad esempio, in corrispondenza di tre elementi, quali 2 pareti esterne e un solaio e che si misurano in W/K) generalmente si trascurano? Esiste una normativa che dia indicazioni, analogamente a quanto fa la UNI EN ISO 14683 per i ponti termici lineari? O si deve ricorrere a un calcolo con software agli elementi finiti?
Re: Ponti termici puntuali
andfranz ha scritto:I ponti termici puntuali (quelli che si hanno, ad esempio, in corrispondenza di tre elementi, quali 2 pareti esterne e un solaio e che si misurano in W/K) generalmente si trascurano? Esiste una normativa che dia indicazioni, analogamente a quanto fa la UNI EN ISO 14683 per i ponti termici lineari? O si deve ricorrere a un calcolo con software agli elementi finiti?
anche io ho questo problema: calcolare l'incidenza del ponte termico puntuale di trave a sbalzo da pilastro, per il sostegno di solaio o soletta per formazione di balcone e/o gronda. la 14683 dice che il puntuale è trascurabile ma rimanda alla 10211-1. quest'ultima parla di trasmittanza termica di punto o concentrata.
vi è mai capitato di fare tale verifica?
grazie
Re: Ponti termici puntuali
servono sw da qualche migliaio di €, tipo quelli della Physibel..francemar ha scritto:vi è mai capitato di fare tale verifica?
io li evito, e se non riesco li trascuro.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Ponti termici puntuali
piu' che trascurarli, si sovrasitmano
gli esempi che avete fatto son punti intersezione di pt lineari, quindi l'effetto è gia' stato stimato (anzi, sovrastimato)
gli altri pt puntuali (le maniglie, gli attacchi della tenda a sbalzo, i fermi delle persiane e delle grondai), quelli si trascurano per davvero.
gli esempi che avete fatto son punti intersezione di pt lineari, quindi l'effetto è gia' stato stimato (anzi, sovrastimato)
gli altri pt puntuali (le maniglie, gli attacchi della tenda a sbalzo, i fermi delle persiane e delle grondai), quelli si trascurano per davvero.
Re: Ponti termici puntuali
nei trascurabili possimo considerare anche i tasselli del cappotto?giotisi ha scritto:piu' che trascurarli, si sovrasitmano
gli esempi che avete fatto son punti intersezione di pt lineari, quindi l'effetto è gia' stato stimato (anzi, sovrastimato)
gli altri pt puntuali (le maniglie, gli attacchi della tenda a sbalzo, i fermi delle persiane e delle grondai), quelli si trascurano per davvero.
Re: Ponti termici puntuali
Dipende... quelli possono essere stimati secondo norma UNI aumentando di un tot la trasmittanza della parete finita, ma personalmente non lo faccio...francemar ha scritto: nei trascurabili possimo considerare anche i tasselli del cappotto?