salve
qualcuno puo darmi indicazioni su quale grado di protezione adottare per i cavi che vanno ai rilevatori di fumo, pulsanti etc.?
ho un magazzino + uffici tutto con struttura e compartimenti REI120
pensavo di utilizzare cavi resistenti alla fiamma a norma CEI EN 50200 Ph30 e posizionati in
tubazioni con grado di protezione IP43
ci sono prescrizioni particolari al riguardo?
grazie
Cavo Elettrico Rilevazione Incendi
Moderatore: Edilclima
Re: Cavo Elettrico Rilevazione Incendi
L'impianto deve essere conforme alla UNI 9795 (edizione 2010).
E' ammessa la posa dei cavi resistenti al fuoco CEI EN 50200 in tubi a vista.
E' ammessa la posa dei cavi resistenti al fuoco CEI EN 50200 in tubi a vista.
-
- Messaggi: 5802
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Cavo Elettrico Rilevazione Incendi
Se posati in tubazione sottotraccia devono essere resistenti al fuoco?Terminus ha scritto:E' ammessa la posa dei cavi resistenti al fuoco CEI EN 50200 in tubi a vista.
Tom Bishop
Re: Cavo Elettrico Rilevazione Incendi
No, se sottotraccia in modo da avere una protezione dal fuoco per almeno 30 minuti.