Cavo Elettrico Rilevazione Incendi

Messaggio da kadder »

salve
qualcuno puo darmi indicazioni su quale grado di protezione adottare per i cavi che vanno ai rilevatori di fumo, pulsanti etc.?
ho un magazzino + uffici tutto con struttura e compartimenti REI120
pensavo di utilizzare cavi resistenti alla fiamma a norma CEI EN 50200 Ph30 e posizionati in
tubazioni con grado di protezione IP43
ci sono prescrizioni particolari al riguardo?
grazie
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cavo Elettrico Rilevazione Incendi

Messaggio da Terminus »

L'impianto deve essere conforme alla UNI 9795 (edizione 2010).
E' ammessa la posa dei cavi resistenti al fuoco CEI EN 50200 in tubi a vista.
Tom Bishop
Messaggi: 5802
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Cavo Elettrico Rilevazione Incendi

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto:E' ammessa la posa dei cavi resistenti al fuoco CEI EN 50200 in tubi a vista.
Se posati in tubazione sottotraccia devono essere resistenti al fuoco?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cavo Elettrico Rilevazione Incendi

Messaggio da Terminus »

No, se sottotraccia in modo da avere una protezione dal fuoco per almeno 30 minuti.