Salve a tutti e solo voi potete aiutarmi............
Capannone avicolo con potenzialità 320 kw = 4 generatori d'aria calda da 80 kw di tipo A2 installati all'esterno , le domande sono 3 :
- RIENTRA NEL D.M. 12/04/96 ?????????
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, " gli apparecchi di tipo A " , le stufe catalitiche e gli inceneritori .
- INSOMMA NEL PROGETTO QUALI NORME VANNO USATE ?????????????
- BISOGNA RICHIEDERE IL CPI AI VIGILI DEL FUOCO ???????????
GRAZIE IN ANTICIPO
CIAO CIAO
D.M. 12/04/96 E APPARECCHI DI TIPO A
Moderatore: Edilclima
Re: D.M. 12/04/96 E APPARECCHI DI TIPO A
Mi chiedevo proprio la stessa cosa.
Il DM 12.04.96 tratta impianti sopra i 35 kW ma esclude gli apparecchi tipo A.
Le UNI-CIG 7129 valgono sotto i 35 kW.
Se ho una cucina di un ristorante con apparecchio da 60 kW (e altri per un tot di 100 kW) che normative devo seguire?
Sopra i 116 kW si è soggetti al CPI.
Il DM 12.04.96 tratta impianti sopra i 35 kW ma esclude gli apparecchi tipo A.
Le UNI-CIG 7129 valgono sotto i 35 kW.
Se ho una cucina di un ristorante con apparecchio da 60 kW (e altri per un tot di 100 kW) che normative devo seguire?
Sopra i 116 kW si è soggetti al CPI.