Luogo sicuro in autorimessa interrata

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ginopilotino
Messaggi: 68
Iscritto il: ven mar 13, 2009 20:11

Luogo sicuro in autorimessa interrata

Messaggio da ginopilotino »

Non avendo i percorsi di esodo sufficientemente brevi, ho pensato di inserire un luogo sicuro all'interno dell'autorimessa interrata. In pratica faccio cosi': considero i 40m (o 50m con sprinkler) fino ad un comparto separato dagli altri con filtri a prova di fumo. Dopo di che conto altri 40m (o 50m) fino alla scala a prova di fumo interna che da poi su spazio scoperto.
Mi e' stato detto che e' un trucco non proprio ortodosso. Cosa ne pensate?
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Luogo sicuro in autorimessa interrata

Messaggio da Terminus »

Forse ho capito male:
hai un percorso di 40 metri dal cui ti immetti nel luogo sicuro, dal luogo sicuro poi devi nuovamente immetterti nell'autorimessa e percorrere altri x metri sino all'uscita di sicurezza......
Se è così non credo proprio che possa andare bene.
Dal luogo sicuro dinamico devi uscire dall'attività, non rientrarci; altrimenti i percorsi di esodo si sommano.
ginopilotino
Messaggi: 68
Iscritto il: ven mar 13, 2009 20:11

Re: Luogo sicuro in autorimessa interrata

Messaggio da ginopilotino »

Pero' la normativa parla di percorsi fino a spazio scoperto o compartimento antincendio.
Rispondi