norma tecnica PI per autorimessa

Messaggio da rudi »

Ciao (ai pochi che oggi stanno lavorando...).

In un'autorimessa interrata per n.31 posti auto sono presenti locali tecnici nei quali sono installate i gruppi frigoriferi dell'impianto di condizionamento delle unità residenziali poste ai piani "residenziali".
Nelle unità residenziali sono presenti ventilconvettori alimentati d'inverno da caldaie individuali e d'estate dai gruppi "frigo".

Sentito il comando VV.F, il responsabile dell'area prevenzione incendi ha prescritto la compartimentazione dei locali tecnici contenenti i "gruppi frigo" poichè, a suo dire, lo spazio destinato ad autorimessa non può essere "promiscuo" con i locali tecnici.

Pongo 1 semplice domanda:
- vi è mai capitato una situazione simile?
Grazie e buone feste.

rudi
Rudi
danilo2
Messaggi: 1703
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: norma tecnica PI per autorimessa

Messaggio da danilo2 »

Si. Ha ragione il tecnico che vuole compartimentare, perchè l'autorimessa è classificata "luogo a maggior rischio di incendio" per le CEI e quindi le norme relative non accettano la situazione da te descritta.
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: norma tecnica PI per autorimessa

Messaggio da moliang »

Prescrizione giusta in quanto la norma di prevenzione incendi prevede la compartimentazione con locali a diversa destinazione rispetto all'autorimessa.