Intubamento di una vecchia canna fumaria con una nuova canna monoparete in acciaio inox.
La canna preesistente in muratura ha sezione quadrata 30x30 cm, quella intubata in inox è circolare di diametro 200 mm.
Si è previsto lo sfiato permanente dell'interstizio in alto e in basso come previsto dalla UNI7129
Osservazione: Resta un bel po di spazio vuoto tra vecchia canna in muratura e nuova canna in inox
Domanda: dovendo portare un tubo in rame da 18 mm di diametro per il riempimento del vaso aperto, dalla CT al piano terra fino alla sommità del fabbricato per il riempimento del vaso di espansione aperto, secondo voi dal punto di vista normativo è consentito transitare in tale interstizio?
intubamento canna fumaria con transito tubo riempimento vaso
Moderatore: Edilclima
Re: intubamento canna fumaria con transito tubo riempimento vaso
trovato: Uni 7129-3 punto 5.1: il camino, canna fumaria o condotto intubato deve essere adibito ad uso esclusivo dell'evacuazione dei prodotti della combustine. come non detto