misuratore di portata

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

misuratore di portata

Messaggio da alexdg »

Qualcuno saprebbe indicarmi la normaiva che prevede il circuito di prova con misuratore di portata per gli impianti antincendio?

E il circuito di prova deve per forza ritornare in vasca oppure può scaricare altrove?

Grazie per la collaborazione
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: misuratore di portata

Messaggio da Terminus »

Cerca nella UNI EN 12845
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: misuratore di portata

Messaggio da alexdg »

Grazie Terminus, comunque sullo schema riportato nella UNI 12845 il circuito di prova ritorna in vasca; ho una situazione in cui le pompe, del tipo sommerse, si trovano al terzo piano interrato ed il locale antincendio con il collettore ed i quadri elettrici si trova al piano primo interrato; volevo capire se con la tubazione di prova e scarico devo per forza tornare in vasca o posso scaricare altrove.
Inoltre la UNI 12845 non mi riporta il misuratore di portata; devo metterlo comunque?
Scusami se insito ma è una situazione un pò anomala.
Grazie per la collaborazione
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: misuratore di portata

Messaggio da alexdg »

Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: misuratore di portata

Messaggio da Terminus »

Il misuratore di portata è necessario per gli impianti sprinkler, per effettuare le prove di collaudo e le verifiche periodiche.
Lo scarico lo puoi fare dove meglio credi.
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: misuratore di portata

Messaggio da alexdg »

Grazie delle dritte Terminus, spero qualche volta di poterti ricambiare con qualche consiglio.