Ciao a tutti, sto iniziando a studiare i sistemi di climatizzazione ad aria primaria con ventilconvettori canalizzabili. Queste macchine possono essere collegate all'aria primaria e quindi ciò che danno in ambiente è la somma di aria primaria + aria secondaria (ambiente). Mi sorgono dei dubbi:
- siccome d'estate con l'aria primaria abbatto anche un po' di carico sensibile, nella selezione del terminale occorre considerare questo fattore? (ad es. se il Qs,totale=1000 kW e l'aria primaria mi abbatte 200 kW, devo selezionare un vc da 800 kW?)
- la portata indicata a catalogo è riferita all'aria secondaria? Se ad esempio il vc muove 600 mc/h, e in più ho 100 mc/h di aria primaria, posso buttare 700 mc/h? Secondo me sì perchè l'aria primaria ha già una sua prevalenza e pertanto non influenza quella del ventilatore del vc.
Grazie per il sostegno.
Gianluigi
Sistema con canalizzabili
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Sistema con canalizzabili
Dipende se l'aria primarie è pre trattata allora nei conti non devi considerare la quota di carichi sensibili e latendi dovuti al rinnovo d'aria.
No se la macchina porta 600 non puo' portare 700 in linea di massima.
No se la macchina porta 600 non puo' portare 700 in linea di massima.