Ciao a todos,
stò affrontando una pratica riguardo un deposito olii(>20m³) con rivendita e la questione è questa:
-carichi d'incendio in classe 240 nel magazzino olii
-carichi d'incendio in classe 45-60 nella rivenditoria.
Ora, la seconda vabbè, non c'è problema, ma la prima cosa deve prevedere ?!
Andrò a leggermi il DM del 34 e la circolare 132, ma preliminarmente, presumo che qualche bacino di contenimento debba essere previsto, e per lo spegnimento, acqua e olio caldo non vanno molto d'accordo mi pare, quindi impianti a schiuma? Non c'ho mai avuto a che fare purtroppo...
Nel caso acqua, ho rete idranti esterna, quindi magari acqua nebulizzata la posso anche usare, ma con altezze di 7 metri ( e gli sprinkler li devo installare per norma vicino alla copertura) e l'olio incendiato che mi cola in basso, non penso abbia molto senso... Quindi ?
Impiantino a schiuma automatico???
Mica ho finito le domande eh ?!?!?
Rivendita Olii : attività 17
Moderatore: Edilclima
Rivendita Olii : attività 17
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Rivendita Olii : attività 17
Direi che bacino di contenimento ed impianto a schiuma siano le soluzioni da percorrere.
Re: Rivendita Olii : attività 17
Come al solito, grazie Teminus! 

"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin