A parte le uni, in particolare la 11292, c'e' qualche legge/decreto o similari?
E' attivita' soggetta? Non mi risulta ma non si sa mai.
Centrale idrica antincendio e normativa
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: ven mar 13, 2009 20:11
Re: Centrale idrica antincendio e normativa
La centrale idrica antincendio non è attività soggetta (serve a proteggere le attività soggette).
La UNI 11292 va a braccetto con la UNI EN 12845.
La UNI 11292 va a braccetto con la UNI EN 12845.
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: ven mar 13, 2009 20:11
Re: Centrale idrica antincendio e normativa
Grazie.
Ho qualche dubbio su come gestire una cosa. Riserva idrica antincendio oltre il secondo interrato con pompe sommerse.
Centrale antincendio al primo interrato con alimentazione da gruppo elettrogeno.
E' regolare?
Ho qualche dubbio su come gestire una cosa. Riserva idrica antincendio oltre il secondo interrato con pompe sommerse.
Centrale antincendio al primo interrato con alimentazione da gruppo elettrogeno.
E' regolare?
Re: Centrale idrica antincendio e normativa
Dipende dalle richieste normative e dalla tua valutazione dei rischi (quindi dal tipo di alimentazione idrica che devi garantire).
Le pompe sommerse sono sconsigliate dalla UNI EN 12845, così come l'alimentazione da GE non è idonea per alimentazioni di tipo superiore o doppio (laddove vengono richieste motopompe).
Il locale tecnico deve sempre essere accessibile direttamente dall'esterno e compartimentato, garantito questo, lo puoi mettere al primo interrato, con acceso ed aerazioni come da UNI 11292.
La riserva idrica completamente interrata è certamente protetta dall'incendio, altrimenti devi compartimentarla da locali adiacenti.
Le pompe sommerse sono sconsigliate dalla UNI EN 12845, così come l'alimentazione da GE non è idonea per alimentazioni di tipo superiore o doppio (laddove vengono richieste motopompe).
Il locale tecnico deve sempre essere accessibile direttamente dall'esterno e compartimentato, garantito questo, lo puoi mettere al primo interrato, con acceso ed aerazioni come da UNI 11292.
La riserva idrica completamente interrata è certamente protetta dall'incendio, altrimenti devi compartimentarla da locali adiacenti.
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: ven mar 13, 2009 20:11
Re: Centrale idrica antincendio e normativa
Pero' la 11292 definisce unità di pompaggio come:
Complesso comprendente una pompa con relativo motore, sistema di accoppiamento ed eventuale basamento.
E poi parla di ubicazione dei locali per unità di pompaggio.
Ma nel mio caso le pompe sono immerse, quindi si trovano molto piu' giu'. Quindi non si tratterebbe di locale per unità di pompaggio.
Posso far finta di nulla e applicare le indicazioni alla sola centrale priva di pompe oppure devo rifarmi a qualche altra norma?
Complesso comprendente una pompa con relativo motore, sistema di accoppiamento ed eventuale basamento.
E poi parla di ubicazione dei locali per unità di pompaggio.
Ma nel mio caso le pompe sono immerse, quindi si trovano molto piu' giu'. Quindi non si tratterebbe di locale per unità di pompaggio.
Posso far finta di nulla e applicare le indicazioni alla sola centrale priva di pompe oppure devo rifarmi a qualche altra norma?