Ciao a tutti,
nel locale di una centrale termica alimentata a gas serve sempre un rivelatore di gas? c'è qualche riferimento normativo a riguardo?
Grazie
Silvietta
nel locale di una centrale termica alimentata a gas serve sempre un rivelatore di gas? c'è qualche riferimento normativo a riguardo?
Grazie
Silvietta
Re: Rivelatore di fumo
Il 12/04/96 non lo prescrive; può essere richiesto dal funzionario assieme all'elettrovalvola di intercettazione gas quando non riesci a realizzare (per motivi strutturali) l'apertura di aerazione è a filo soffitto.
Ciao
Ciao
Re: Rivelatore di fumo
Confermo.
Re: Rivelatore di fumo
Sperando che qualcuno, negli anni, faccia una manutenzione minima a quel povero rivelatore di gas...
Re: Rivelatore di fumo
L'obbligo non c'è salvo qualche specifica prescrizione.
Re: Rivelatore di fumo
La norma prescrive una valvola di intercettazione del gas ovvero una valvola che permette manualmente di interrompere l'afflusso del gas e che deve quindi essere collocata in posizione facilmente raggiungibile. Giusto?
L'elettrovalvola invece è una valvola che si chiude grazie ad un contatto elettrico? In quali situazioni?
C'è un riferimento normativo o qualche approfondimento?
Siccome il mio caso è proprio quello della trave che non permette l'aerazione a filo è meglio prevedere elettrovalvola e rivelatore già in partenza?
Grazie
Silvietta
L'elettrovalvola invece è una valvola che si chiude grazie ad un contatto elettrico? In quali situazioni?
C'è un riferimento normativo o qualche approfondimento?
Siccome il mio caso è proprio quello della trave che non permette l'aerazione a filo è meglio prevedere elettrovalvola e rivelatore già in partenza?
Grazie
Silvietta
Re: Rivelatore di fumo
Non esistono indicazioni normative a riguardo.
Per il tuo caso (trave) vedi la Circ. P1275/4134 del 30/11/2000.
Se decidi di installare l'elettrovalvola (da asservire ad un rivelatore di gas ed eventualmente ad un pulsante si sgancio manuale), tieni conto che se è NC, in caso di mancanza di rete si deve riarmare manualmente (chi lo fa ?), mentre se è NA devi assicurare la continuità del circuito di comando, anche in mancanza di corrente di rete (quindi sorveglianza, alimentazione tampone, ecc...).
In ogni caso sono oneri (tecnici, organizzativi ed economici) che è meglio risparmiare al cliente se non strettamente necessari (eventuale prescrizione VVF), specialmente se trattasi di centrali termiche condominiali.
Per il tuo caso (trave) vedi la Circ. P1275/4134 del 30/11/2000.
Se decidi di installare l'elettrovalvola (da asservire ad un rivelatore di gas ed eventualmente ad un pulsante si sgancio manuale), tieni conto che se è NC, in caso di mancanza di rete si deve riarmare manualmente (chi lo fa ?), mentre se è NA devi assicurare la continuità del circuito di comando, anche in mancanza di corrente di rete (quindi sorveglianza, alimentazione tampone, ecc...).
In ogni caso sono oneri (tecnici, organizzativi ed economici) che è meglio risparmiare al cliente se non strettamente necessari (eventuale prescrizione VVF), specialmente se trattasi di centrali termiche condominiali.
Re: Rivelatore di fumo
Grazie terminus, si tratta proprio di C.T. condominiale. Sei stato chiarissimo!
Posso chiederti un'altra cosa?
Nella lettera circolare che hai citato si chiarisce anche il discorso dell'attestazione su spazio scoperto... io però non ho capito: l'intercapedine ad uso esclusivo deve essere di dimensioni tali da garantire l'aerazione (e ci sono) e di lunghezza pari al 15 % del perimetro del locale? Qui mi perdo...
Il 15% deve attestare su intercapedine o è sufficiente che attesti su terrapieno? Il mio locale interrato attesta per il 12% su intercapedine e il restante 3% su terrapieno, ovvero l'intercapedine finisce prima della parete rivolta verso l'esterno. La circolare sembra permetterlo, ho capito bene? Io come terrapieno intendo parete perimetrale dell'edificio a contatto con la terra
Silvietta
Posso chiederti un'altra cosa?
Nella lettera circolare che hai citato si chiarisce anche il discorso dell'attestazione su spazio scoperto... io però non ho capito: l'intercapedine ad uso esclusivo deve essere di dimensioni tali da garantire l'aerazione (e ci sono) e di lunghezza pari al 15 % del perimetro del locale? Qui mi perdo...
Il 15% deve attestare su intercapedine o è sufficiente che attesti su terrapieno? Il mio locale interrato attesta per il 12% su intercapedine e il restante 3% su terrapieno, ovvero l'intercapedine finisce prima della parete rivolta verso l'esterno. La circolare sembra permetterlo, ho capito bene? Io come terrapieno intendo parete perimetrale dell'edificio a contatto con la terra
Silvietta
Re: Rivelatore di fumo
L'intercapedine non deve avere lunghezza pari al 15% del perimetro, tale requisito riguarda il posizionamento del locale CT.
Il 15% comprende attestazione su spazio scoperto o terrapieno, quindi anche sull'intercapedine ad uso esclusivo.
Il 15% comprende attestazione su spazio scoperto o terrapieno, quindi anche sull'intercapedine ad uso esclusivo.
Re: Rivelatore di fumo
Allora credo di aver inteso bene la norma: il 15% del perimetro del locale deve attestare su spazio scoperto o terrapieno scoperto (quindi essere sul perimetro esterno dell'edificio) e l'intercapedine deve avere dimensioni sufficienti all'aerazione.
Dico bene? Mi ripeto perchè vorrei essere sicura di aver capito bene.
Grazie
Dico bene? Mi ripeto perchè vorrei essere sicura di aver capito bene.
Grazie