FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alfio
Messaggi: 15
Iscritto il: dom dic 13, 2009 15:40

FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da alfio »

VORREI APPLICARE LA FORMULA DI RENOUARD CHE DI SEGUITO TRASCRIVO, PER IL DIMENSIONAMENTO DI UN MIO IMPIANTO A GAS METANO (seconda famiglia, settima specie), LA CUI TUBAZIONE SUPERA I 150 MT.
dp = 2,28 x 10(elevato a 4) x [( d x L x Q(elevato a1,8 )] / D(elevato a 4,8).

CHIEDO CORTESEMENTE SE QUALCUNO PUO' CONFERMARMI SE "d" E "D" DELLA FORMULA, RISPONDONO RISPETTIVAMENTE AI DIAMETRI INTERNO ED ESTERNO DEL TUBO.
RINGRAZIO E SALUTO CORDIALMENTE.
ALFIO
Mimmo_510859D
Messaggi: 1733
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da Mimmo_510859D »

No.
d = densità relativa del gas in rapporto a quello dell'aria (d = 0,6 per il gas naturale e d = 1,69 per il GPL)
D = diametro interno (e non poteva essere altrimenti: il fenomeno della perdita di carico è legata agli attriti) in millimetri

Ciao
alfio
Messaggi: 15
Iscritto il: dom dic 13, 2009 15:40

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da alfio »

mimmo ti ringrazio.
Approfitto ancora della tua cortesia, per chiederti:
1) la portata si deve dare in mc/h.?
2) le perdite di carico vengono date in pascal?
3) se hai usato qualche volta la formula in questione, puoi dirmi se i risultati sono attendibili?
Ti ringrazio ancora.
ciao
alfio

P.S. io avrei intenzione di dimensionare l'impianto, tenendo conto di una perdita di carico di 2 mb, (anzichè 1 mb) facendo installare un regolatore di pressione a monte del misuratore e risparmiare cosi,' sul tubo. Hai qualche consiglio da darmi in merito?
ciao
alfio
Mimmo_510859D
Messaggi: 1733
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da Mimmo_510859D »

Ciao
1) SI, la portata è in mc/h
2) NO, la perdita di carico è in mbar
3) sinceramente, non ho mai misurato. Non mi sono mai posto il problema. Tra l’altro, la UNI 7129:2008 è legge e quindi va usata (siii lo so che la norma dice che si possono utilizzare altre formule ma dice anche che quest’altre formule devono dare risultati compatibili con essa: quindi, tanto vale utilizzare essa)

Discorso riduttore di pressione: sinceramente, di riduttori di pressione per utenze civile non mi sono mai capitate sotto mano. Tra l’altro, che senso avrebbe visto che la pressione all’uscita del contatore gas è gia bassa. Concordo con te che imporre limite di 1 mbar per le perdite di carico mi sembra eccessivo: perché non fare come il D.M. 12/04/1996 in cui si impone di garantire all’utenza più sfavorita la pressione di corretto funzionamento?
alfio
Messaggi: 15
Iscritto il: dom dic 13, 2009 15:40

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da alfio »

condivido in tutto, quello che mi scrivi. Fra l'altro gli apparecchi da alimentare, superano nel complesso la potenza termica di 35 KW, ma, ai fini del calcolo della potenza termica complessiva, secondo il decreto 12/04/1996, art.1, comma 2, non concorrono gli apparecchi domestici di portata temica singola non superiore a 35 KW. Ed ecco l'altro mio dubbio: a quale norma mi debbo riferire per la stesura del mio progetto?
Ti sarò grato se avrai la pazienza di rispondermi ancora. Comunque grazie
ciao
alfio
danilo2
Messaggi: 1688
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da danilo2 »

All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

Se non sei in questo caso, e le potenze le sommi tutte. Quindi devi redigere un progetto ai sensi del D.M. 37/08.
Per quanto riguarda la norma utilizzabile, se il locale è "non industriale" devi rispettare il DM 12/04/96.
Se gli apparecchi (tutti o alcuni) sono di portata termica inferiore a 35 kW, dovresti cercare anche di rispettare (purtroppo) anche la 7129:2008 parte 1. Direi quindi che tenendo conto di prescrizioni di posa delle tubazini, materiali, giunzioni, caratteristiche dei locali, aerazioni ecc..la formula di Renouard per il calcolo delle perdite di carico...è l'ultimo dei problemi.
Ultima modifica di danilo2 il ven set 24, 2010 11:27, modificato 1 volta in totale.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1733
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da Mimmo_510859D »

alfio ha scritto:condivido in tutto, quello che mi scrivi. Fra l'altro gli apparecchi da alimentare, superano nel complesso la potenza termica di 35 KW, ma, ai fini del calcolo della potenza termica complessiva, secondo il decreto 12/04/1996, art.1, comma 2, non concorrono gli apparecchi domestici di portata temica singola non superiore a 35 KW. Ed ecco l'altro mio dubbio: a quale norma mi debbo riferire per la stesura del mio progetto?
Ti sarò grato se avrai la pazienza di rispondermi ancora. Comunque grazie
ciao
alfio
Se hai un certo numero di utenze domestiche con altrettanti generatori di calore con portata termica inferiore ai 35 kW devi progettare il tutto secondo la UNI 7129:2008. Al calcolo della potenza complessiva, ai fini dell'applicazione del D.M. 12/04/1996 non concorrono, come hai già detto tu, i piani cottura. Ovvio, che si parla di piani cottura domestici e no professionali
Mimmo_510859D
Messaggi: 1733
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da Mimmo_510859D »

danilo2 ha scritto:All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

Se non sei in questo caso, e le potenze le sommi tutte. Quindi devi redigere un progetto ai sensi del D.M. 37/08.
Per quanto riguarda la norma utilizzabile, se il locale è "non industriale" devi rispettare il DM 12/04/96.
Se gli apparecchi (tutti o alcuni) sono di portata termica inferiore a 35 kW, dovresti cercare anche di rispettare (purtroppo) anche la 7129:2008 parte 1. Direi quindi che tenendo conto di prescrizioni di posa delle tubazini, materiali, giunzioni, caratteristiche dei locali, aerazioni ecc..la formula di Renouard per il calcolo delle perdite di carico...è l'ultimo dei problemi.
Non sono d'accordo. Secondo me, in presenza di unità immobiliari adibite ad uso abitativo dove sono installati un generatore di calore e altri apparecchi gas aventi ciascuno portata termica inferiore ai 35 kW si progetta solo e soltanto con la UNI 7129:2008. Non si rientra, infatti, nella casistica del D.M. 12/04/1996.

Poi, c'è il discorso dei 50 kW imposto dal D.M. 37/2008. M questo impone dei vincoli su CHI deve progettare e non sul COME (= quale norma applicare)
danilo2
Messaggi: 1688
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da danilo2 »

Scusa Mimmo, a parte che alfio non parla di unità abitative, in ogni caso il DM esclude le unità abitative SOLO nei casi che ho riportato.
Esempio, metti 2 caldaie per riscaldamento in una unità a qualunque uso (abitativo o non) con potenza ciascuna 25 kW, non scappi, DM 12/04/96.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1733
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da Mimmo_510859D »

danilo2 ha scritto:Esempio, metti 2 caldaie per riscaldamento in una unità a qualunque uso (abitativo o non) con potenza ciascuna 25 kW, non scappi, DM 12/04/96.
Certo certo.

Mi era sembrato di capire che, nel caso di alfio, i 35 kW si superino considerando apparecchi quali piani cottura e similari.
alfio
Messaggi: 15
Iscritto il: dom dic 13, 2009 15:40

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da alfio »

A dissipare ogni dubbio, chiarisco quanto segue:
Si ratta di una unità abitativa; si dovrà alimentare una caldaia da KW 33,6; uno scaldabagno da KW 28,5 e un piano cottura da KW 7,5 per un totale di KW 69,6.
Se ho ben capito quindi, dovrei fare riferimento al D.M. 37/08, nel rispetto anche della norma 7129-2008. Siete d'accordo?
(fra l'altro non sono in possesso della nuova norma e non mi è facile reperirla presto, neanche a pagamento).
un cordiale saluto a tutti.
Alfio
danilo2
Messaggi: 1688
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da danilo2 »

Certo alfio, solo 7129:2008.
alfio
Messaggi: 15
Iscritto il: dom dic 13, 2009 15:40

Re: FORMULA DI RENOUARD PER CALCOLO PERDITE DI CARICO

Messaggio da alfio »

Danilo
grazie per la risposta.
ciao.
alfio
Rispondi