Buongiorno, qualcuno saprebbe rispondere, gentilmente, ai seguenti quesiti:
1) posso utilizzare le tubazioni multistrato all'interno degli edifici installandole sottotraccia?
2) se utilizzo il multistrato, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, è necessario redigere un progetto firmato da un tecnico abilitato?
Grazie per la collaborazione.
Tubo gas in multistrato
Moderatore: Edilclima
Re: Tubo gas in multistrato
E' stata emessa la norma di installazione UNI/TS 11343, per il tubo multistrato. Tubo e raccordi devono essere conformi alla norma UNI/TS 11344
La UNI/TS 11343 deve essere ando anche la UNI7129 e/o UNI 7131.
Non sono compresi, nell'ambito delle due TS, gli impianti soggetti al DM 12.04.96, (attenzione alla potenza),
Il progetto è obbligatorio negli stessi casi contemplati dalle UNI7129/UNI 7131 e dal DM 37/08
OB
La UNI/TS 11343 deve essere ando anche la UNI7129 e/o UNI 7131.
Non sono compresi, nell'ambito delle due TS, gli impianti soggetti al DM 12.04.96, (attenzione alla potenza),
Il progetto è obbligatorio negli stessi casi contemplati dalle UNI7129/UNI 7131 e dal DM 37/08
OB
Re: Tubo gas in multistrato
comunque per questi nuovi prodotti attenzione a quanto indicato nella nota 8 della legenda dell'Allegato I D.M. 37/08 modificato dal D.M. 19/05/2010.
Re: Tubo gas in multistrato
rammento inoltre che la sopra citata è una norma tecnica quindi con scadenza ( 4 anni mi pare di ricordare ) poi c' è il rischio di quanto gia accaduto con i raccordi a pressare per un certo periodo sembravano essere diventati fuori legge, poi ammessi solamente per le parti esterne ora definitivamente anche per le parti interne RICORDANDO di inserire nella dichiarazione di conformità la scedenza dell' impianto a dieci anni
Re: Tubo gas in multistrato
RICORDANDO di inserire nella dichiarazione di conformità la scedenza dell' impianto a dieci anni.
Scusa ma ciò dove è scritto nella UNI TS 11147/08?
Scusa ma ciò dove è scritto nella UNI TS 11147/08?