Tubo gas in multistrato

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Tubo gas in multistrato

Messaggio da alexdg »

Buongiorno, qualcuno saprebbe rispondere, gentilmente, ai seguenti quesiti:
1) posso utilizzare le tubazioni multistrato all'interno degli edifici installandole sottotraccia?
2) se utilizzo il multistrato, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, è necessario redigere un progetto firmato da un tecnico abilitato?
Grazie per la collaborazione.
kbsd30
Messaggi: 13
Iscritto il: mar ago 05, 2008 19:18

Re: Tubo gas in multistrato

Messaggio da kbsd30 »

E' stata emessa la norma di installazione UNI/TS 11343, per il tubo multistrato. Tubo e raccordi devono essere conformi alla norma UNI/TS 11344
La UNI/TS 11343 deve essere ando anche la UNI7129 e/o UNI 7131.
Non sono compresi, nell'ambito delle due TS, gli impianti soggetti al DM 12.04.96, (attenzione alla potenza),
Il progetto è obbligatorio negli stessi casi contemplati dalle UNI7129/UNI 7131 e dal DM 37/08
OB
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Tubo gas in multistrato

Messaggio da Kalz »

comunque per questi nuovi prodotti attenzione a quanto indicato nella nota 8 della legenda dell'Allegato I D.M. 37/08 modificato dal D.M. 19/05/2010.
Enry65
Messaggi: 71
Iscritto il: mer mar 18, 2009 13:49

Re: Tubo gas in multistrato

Messaggio da Enry65 »

rammento inoltre che la sopra citata è una norma tecnica quindi con scadenza ( 4 anni mi pare di ricordare ) poi c' è il rischio di quanto gia accaduto con i raccordi a pressare per un certo periodo sembravano essere diventati fuori legge, poi ammessi solamente per le parti esterne ora definitivamente anche per le parti interne RICORDANDO di inserire nella dichiarazione di conformità la scedenza dell' impianto a dieci anni
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Tubo gas in multistrato

Messaggio da Kalz »

RICORDANDO di inserire nella dichiarazione di conformità la scedenza dell' impianto a dieci anni.

Scusa ma ciò dove è scritto nella UNI TS 11147/08?