Buonasera, sono stato incaricato di una verifica dimensionale, su una condotta gas metano classificata in 6° specie. Gradirei sapere quale normativa tecnica, deve essere applicata per il dimensionamento della stessa. In linea di massima ho effettuato una verifica con l'equazione di Renouard ma non sono certo che, la massima perdita di carico ammissibile sia 1 mbar. Qualcuno ha idee in merito?
L'impianto alimentato (ovviamente) è superiore ai 35 kW.
Ho trovato in rete un progetto di norma sul dimensionamento di impianti gas superiori ai 35 kW, qualcuno ne è ha conoscenza?
Grazie
RV
Impianto Gas 6° specie
Moderatore: Edilclima
-
Mimmo_510859D
- Messaggi: 1757
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Impianto Gas 6° specie
Se non ricordo male, i gas di sesta specie sono quelli da convogliare in condotte con pressione inferiore a 5 bar e, a riguarado, c'è la UNI 9165 (Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale di 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento).
Per il dimensionamento ci sono vincoli su
- pressione: per le condotte di sesta specie deve essere garantito il corretto funzionamento dei gruppi di riduzione
- velocità: per le condotte di sesta specie, la velocità massima consentita è di 15 m/s.
Poi, una volta determinato il diametro bisogna verificare gli spessori delle condotte: a riguardo, la norma non rimanda ad altre norme (come ad esempio fa la UNI 7129 con, che ne so, la UNI EN 10255) ma da dei valori di spessore minimo in funzione del diametro e del materiale.
Spero di essere stato utile
Ciao
Mimmo
Per il dimensionamento ci sono vincoli su
- pressione: per le condotte di sesta specie deve essere garantito il corretto funzionamento dei gruppi di riduzione
- velocità: per le condotte di sesta specie, la velocità massima consentita è di 15 m/s.
Poi, una volta determinato il diametro bisogna verificare gli spessori delle condotte: a riguardo, la norma non rimanda ad altre norme (come ad esempio fa la UNI 7129 con, che ne so, la UNI EN 10255) ma da dei valori di spessore minimo in funzione del diametro e del materiale.
Spero di essere stato utile
Ciao
Mimmo
-
Mimmo_510859D
- Messaggi: 1757
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Impianto Gas 6° specie
Ah, un'altra cosa. La UNI 9165, du cui sopra, cita anche di dimensionamento in base a dei coefficienti di contemporaneità ed altre cose ancora. Insomma, procurati 'sta UNI 