Rilevamento in continuo efficienza combustione

Messaggio da Marcus »

Scusate, a voi risulta che sussista l'obbligo di rilevare in continuo l'efficienza di combustione degli impianti termici con potenza > 1000 KW, mediante analisi continua dei fumi? Se sì quale norma lo prevede?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Rilevamento in continuo efficienza combustione

Messaggio da Kalz »

non per sbagliarmi era la ex 615/66 ora sostituita dal Dlgs 152/06.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Rilevamento in continuo efficienza combustione

Messaggio da Kalz »

mi correggo, forse :D , precedentemente all'Allegato IX punto 5 - Apparecchi indicatori - veniva richiesto l'installazione di apparecchi indicatori per focolari superiori a 1000 kCal/h ecc... praticamente avevano fotocopia la 615/66 ( vedi l'unità di misura adottata ).
Ora con la modifica del Dlgs 152/06 il decreto legislativo 29/06/2010 n. 128 è stato modificato il punto 5 con ill punto 5.1 dove gli apparecchi indicatori sono richiesti per focolari > a 1,16 MW e ulteriori prescrizioni valgono per focolari con potenza > a 5,8 MW.

Spero di averci preso
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Rilevamento in continuo efficienza combustione

Messaggio da Marcus »

è proprio l'articolo che cercavo, grazie!