devo predisporre un AQE per un'unità immobiliare parzialmente climatizzata:
nello specifico, si tratta di un edificio simil capannone artigianale, destinato ad uso commerciale (magazzino ricambi), dove è stata installata una pompa di calore per climatizzare la zona rivendita, divisa dalla rimanente zona magazzino da una parete di separazione leggera, con apertura sempre aperta.
Secondo voi:
- dovrei fare un'unico AQE considerando come generatore l'unica pompa di calore per tutta l'U.I. (quindi sottodimensionata) ???
- oppure dovrei fare 2 AQE uno per la parte climatizzata con il generatore a pompa di calore e una parete molto dispersiva, e l'altro AQE per il restante magazzino, privo però di generatore ????
ciao e grazie.
ACE/AQE unica U.I. parzialmente climatizzata.
Moderatore: Edilclima
Re: ACE/AQE unica U.I. parzialmente climatizzata.
????
nessun parere
?????
nessun parere
?????
Re: ACE/AQE unica U.I. parzialmente climatizzata.
la gente è in ferie...Ale_S ha scritto:nessun parere?
per quel che conta il mio parere, accendi la risposta n.2
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: ACE/AQE unica U.I. parzialmente climatizzata.
UNI 11399-1 §7.1: Individuazione del sistema edificio impianto.
"Ai fini dell'applicazione della presente specifica tecnica, il sistema edificio-impianto è costituito da uno o più edifici o da porzioni di edificio, climatizzati attraverso un unico sistema di generazione".
In altre parole se hai 2 sistemi di generazione separati per le 2 zone devi prevedere 2 AQE distinti. Se il generatore è unico devi fare un solo AQE
"Ai fini dell'applicazione della presente specifica tecnica, il sistema edificio-impianto è costituito da uno o più edifici o da porzioni di edificio, climatizzati attraverso un unico sistema di generazione".
In altre parole se hai 2 sistemi di generazione separati per le 2 zone devi prevedere 2 AQE distinti. Se il generatore è unico devi fare un solo AQE
Re: ACE/AQE unica U.I. parzialmente climatizzata.
quindi nel mio caso anche tu ritieni che siano necessari 2 AQE: uno per la zona con generatore a pompa di calore e l'altro per la zona con generatore fittizzio (ovvero senza generatore).Marcus ha scritto: In altre parole se hai 2 sistemi di generazione separati per le 2 zone devi prevedere 2 AQE distinti. Se il generatore è unico devi fare un solo AQE